目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 支吊架制作
1 支、吊架的形式及制作方法已明确,采用的技术标准和质量控制措施文件齐全;
2 加工场地环境满足作业条件要求;
3 型钢及附属材料进场检验合格;
4 加工机具准备齐备,满足制作要求。
7.2.2 支、吊架制作应按下列工序(图7.2.2)进行。

图7.2.2 支、吊架制作工序
7.2.4 支、吊架的型钢材料选用应符合下列规定:
1 风管支、吊架的型钢材料应按风管、部件、设备的规格和重量选用,并应符合设计要求。当设计无要求时,在最大允许安装间距下,风管吊架的型钢规格应符合表7.2.4-1、表7.2.4-2、表7.2.4-3、表7.2.4-4的规定。
2 水管支、吊架的型钢材料应按水管、附件、设备的规格和重量选用,并应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表7.2.4-5的规定。

表7.2.4-2水平安装金属圆形风管的吊架型钢最小规格(mm)

2 钢丝抱箍中的“*”表示两根钢丝合用;
3 扁钢中的“*”表示上、下两个半圆弧。

表7.2.4-4 水平安装非金属与复合风管的吊架吊杆型钢最小规格(mm)

注:b为风管内边长。
表7.2.4-5 水平管道支吊架的型钢最小规格(mm)

注:表中“*”表示两个角钢加固件。
7.2.5 支、吊架制作前,应对型钢进行矫正。型钢宜采用机械切割,切割边缘处应进行打磨处理。型钢切割下料应符合下列规定:
1 型钢斜支撑、悬臂型钢支架栽入墙体部分应采用燕尾形式,栽入部分不应小于120mm;
2 横担长度应预留管道及保温宽度(图7.2.5-1和图7.2.5-2);
3 有绝热层的吊环,应按保温厚度计算;采用扁钢或圆钢制作吊环时,螺栓孔中心线应一致,并应与大圆环垂直;
4 吊杆的长度应按实际尺寸确定,并应满足在允许范围内的调节余量;
5 柔性风管的吊环宽度应大于25mm,圆弧长应大于1/2周长,并应与风管贴合紧密(图7.2.5-3)。

图7.2.5-1 风管横担预留长度示意
1-楼板;2-风管;3-保温层;4-隔热木托;5-横担

图7.2.5-2 水管横担预留长度示意
1-水管;2-隔热木托;3-横担

图7.2.5-3 柔性风管吊环安装
1-风管;2-吊环或抱箍
7.2.6 型钢应采用机械开孔,开孔尺寸应与螺栓相匹配。
7.2.7 采用圆钢制作U形卡时,应采用圆板牙扳手在圆钢的两端套出螺纹,活动支架上的U形卡可一头套丝,螺纹的长度宜套上固定螺母后留出2扣~3扣。
7.2.8 支、吊架焊接应采用角焊缝满焊,焊缝高度应与较薄焊接件厚度相同,焊缝饱满、均匀,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。采用圆钢吊杆时,与吊架根部焊接长度应大于6倍的吊杆直径。
7.2.9 支、吊架防腐处理应按本规范第13章的有关规定执行。
7.2.3 管道支、吊架的类型见表2。
表2 管道支吊架的类型

悬臂型及斜支撑型支、吊架宜安装在混凝土墙、混凝土柱及钢柱上。悬臂支架及斜支撑采用角钢或槽钢制作,支、吊架与结构固定方式采用预埋件焊接固定或螺栓固定(图10、图11)。

图10 悬臂型支架示意
1-支架;2-预埋件;3-混凝土墙体;4-螺栓

图11 斜支撑型支架示意
1-支架;2-预埋件;3-混凝土墙体;4-螺栓
地面支撑型支架用于设备、管道的落地安装,支架采用角钢、槽钢等型钢制作,与地面或支座用螺栓固定牢固(图12)。
支、吊架采用一端固定,一端悬吊方式时,悬臂采用角钢或槽钢,吊杆可采用圆钢、角钢或槽钢,吊架根部采用钢板、角钢、槽钢。悬臂与柱、墙固定,吊架与楼板或梁固定(图13)。
悬吊架安装在混凝土梁、楼板下时,吊架根部采用钢板、角钢或槽钢,吊杆采用圆钢、角钢或槽钢,横担采用角钢或槽钢。

图12 支撑型支架示意
1-管道或设备;2-支架;3-地脚螺栓;4-混凝土支座
管道固定支架应设置在管道上不允许有位移的位置,应有足够的强度和承受力;固定支架的设置应经过设计核算,其设置结构形式、安装位置应符合设计要求及相关标准的规定,固定支架可采用带弧形挡板的管卡式(图14),双侧挡板式(图15)等形式。固定支架采用钢板、角钢、槽钢等与管道固定牢固。管道穿楼板时,固定支架应与楼板固定牢固(图16)。滑动支架(图17)用于热力管道。

图13 支架一端固定一端悬吊安装示意
1-楼板;2-吊架根部;3-吊杆;4-槽钢;5-螺母;6-混凝土墙体

图14 带弧形挡板管卡式固定支架示意
1-管道;2-管卡;3-弧形挡板

图15 双侧挡板式固定支架示意
1-管道;2-双侧挡板;3-横担

图16 穿楼板管道固定支架示意
1-管道;2-支架翼板;3-槽钢;4-楼板

图17 滑动支架示意
1-管道;2-弧形板;3-支承板;4-滑动板;5-角钢横担
导向支架(图18)是在滑动支架两侧的支架横梁上,每侧焊制一块导向板,导向板采用扁钢或角钢制作。扁钢导向板的高度宜为30mm,厚度宜为10mm;角钢规格宜为L40×5。导向板的长度与支架横梁的宽度相同,导向板与滑动支架间应有3mm的间隙。
防晃支架不因管道或设备的位移而产生晃动,吊架采用角钢或槽钢制作,与吊架根部和横担焊接牢固。防晃支架用于支撑风管和水管,风管防晃支架见图19。

图18 导向支架示意
1-管道;2-弧形板;3-曲面板;4-导向板;5-槽钢横梁

图19 风管防晃支架示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-钢板;4-角钢;5-圆钢;6-风管
管道与支、吊架之间可采用U形管卡或吊环固定。圆形风管、水管道及制冷剂管道采用横担支撑时,用扁钢、圆钢制作U形管卡,U形管卡与横担采用螺栓固定(图20);保温水管在支架与U形管卡间设绝热衬垫。管道与支、吊架之间采用吊环固定时,吊环与吊杆的连接螺栓固定牢固(图21)。

图20 U形管卡安装示意
1-管道;2-U形管卡;3-蝶栓;4-横担

图21 吊环安装示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-吊架根部;4-吊杆;5-螺栓;6-吊环;7-管道
风管双管和多管道支、吊架采用悬吊型,风管布置一般为水平和垂直方向(图22、图23)。水管双管和多管的支、吊架采用悬臂型、斜支撑、悬吊型(图24、图25)。共用支、吊架的承载、材料规格须经校核计算。

图22 水平布置多风管共用吊架示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-槽钢;4-螺母;5-吊杆;6-风管;7-绝热材料;8-横担须经校核计算。
靠墙、柱安装的水平风管宜采用悬臂型或斜支撑型支架;不靠墙、柱安装的水平风管宜采用悬吊型或地面支撑型支架;靠墙安装的垂直风管宜采用悬臂型支架或斜支撑型支架;不靠墙、柱,穿楼板的垂直风管应根据施工现场结构形式,管道相互位置及排列方式,管道荷载,水平、垂直或弯管(头)类型,管道保温或非保温等不同要求选用合适的支、吊架类型。

图23 垂直布置双风管吊架示意
1-楼板;2-吊架根部;3-吊杆1;4-风管;5-绝热层;6-角钢1;7-吊杆2;8-角钢2

图24 水管双管道共用悬吊架示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-槽钢;4-吊杆;5-管卡;6-水管;7-木托;8-横担

图25 水管多管道垂直分层共用悬吊架示意
7.2.4 支、吊架的悬臂、斜支撑采用角钢或槽钢制作。支、吊架的吊架根部采用钢板、角钢或槽钢与墙柱固定;悬臂、斜支撑、吊臂及吊杆采用角钢、槽钢或圆钢制作;横担采用角钢、槽钢制作;抱箍采用圆钢或扁钢制作。支、吊架的固定件与墙、柱采用焊接或膨胀螺栓固定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475