15.5 水系统管道水压试验
15.5.1 水系统管道水压试验可分为强度试验和严密性试验,包括分区域、分段的水压试验和整个管道系统水压试验。试验压力应满足设计要求,当设计无要求时,应符合下列规定:
1 设计工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道的强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不应小于0.6MPa;设计工作压力大于1.0MPa时,强度试验压力应为设计工作压力加上0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。
2 塑料管道的强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍;严密性试验压力应为设计工作压力的1.15倍。
15.5.2 分区域分段水压试验应符合下列规定:
1 检查各类阀门的开、关状态。试压管路的阀门应全部打开,试验段与非试验段连接处的阀门应隔断。
2 打开试验管道的给水阀门向区域系统中注水,同时开启区域系统上各高点处的排气阀,排尽试压区域管道内的空气。待水注满后,关闭排气阀和进水阀。
3 打开连接加压泵的阀门,用电动或手压泵向系统加压,宜分2次~3次升至试验压力。在此过程中,每加至一定压力数值时,应对系统进行全面检查,无异常现象时再继续加压。先缓慢升压至设计工作压力,停泵检查。观察各部位无渗漏,压力不降后,再升压至试验压力,停泵稳压,进行全面检查。10min内管道压力不应下降且无渗漏、变形等异常现象,则强度试验合格。
4 应将试验压力降至严密性试验压力进行试验,在试验压力下对管道进行全面检查,60min内区域管道系统无渗漏,严密性试验为合格。
15.5.3 系统管路水压试验应符合下列规定:
1 在各分区、分段管道与系统主、干管全部连通后,应对整个系统的管道进行水压试验。最低点的压力不应超过管道与管件的承受压力。
2 试验过程同分区域、分段水压试验。管道压力升至试验压力后,稳压10min,压力下降不应大于0.02MPa,管道系统无渗漏,强度试验合格。
3 试验压力降至严密性试验压力,外观检查无渗漏,严密性试验为合格。
15.5.1 本条对水系统管道试验压力进行了规定。
15.5.2 对于系统较大或提前隐蔽的系统管道,应分区域进行试验。
15.5.3 系统水压试验应在管道系统全部完成后进行。
15.5.2 对于系统较大或提前隐蔽的系统管道,应分区域进行试验。
15.5.3 系统水压试验应在管道系统全部完成后进行。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:15.4 水系统阀门水压试验
- 下一节:15.6 冷凝水管道通水试验
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475