目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
5.2.1 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作应按下列工序(图5.2.1)进行。

图5.2.1 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作工序
5.2.2 板材放样下料应符合下列规定:
1 放样与下料应在平整、洁净的工作台上进行,并不应破坏覆面层。
2 风管长边尺寸小于或等于1160mm时,风管宜按板材长度做成每节4m。
3 矩形风管的板材放样下料展开宜采用一片法、U形法、L形法、四片法(图5.2.2-1)。
5 制作矩形变径管时,先在板材上放出侧样板,再测量侧样板变径边长度,按测量长度对上下板放样。
6 板材切割应平直,板材切断成单块风管板后,进行编号。
7 风管长边尺寸小于或等于1600mm时,风管板材拼接可切45°角直接粘接,粘接后在接缝处两侧粘贴铝箔胶带;风管长边尺寸大于1600mm时,板材需采用H形PVC或铝合金加固条拼接(图5.2.2-2)。
1 风管粘合成型前需预组合,检查接缝准确、角线平直后,再涂胶粘剂。
2 粘接时,切口处应均匀涂满胶粘剂,接缝应平整,不应有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。管段成型后,风管内角缝应采用密封材料封堵;外角缝铝箔断开处应采用铝箔胶带封贴,封贴宽度每边不应小于20mm。
3 粘接成型后的风管端面应平整,平面度和对角线偏差应符合本规范表5.1.6的规定。风管垂直摆放至定型后再移动。
5.2.4 插接连接件或法兰与风管连接应符合下列规定:
1 插接连接件或法兰应根据风管采用的连接方式,按本规范表5.1.4中关于附件材料的规定选用。
2 插接连接件的长度不应影响其正常安装,并应保证其在风管两个垂直方向安装时接触紧密。
3 边长大于320mm的矩形风管安装插接连接件时,应在风管四角粘贴厚度不小于0.75mm的镀锌直角垫片,直角垫片宽度应与风管板材厚度相等,边长不应小于55mm。插接连接件与风管粘接应牢固。
4 低压系统风管边长大于2000mm、中压或高压系统风管边长大于1500mm时,风管法兰应采用铝合金等金属材料。
5.2.5 加固与导流叶片安装应符合下列规定:
1 风管宜采用直径不小于8mm的镀锌螺杆做内支撑加固,内支撑件穿管壁处应密封处理。内支撑的横向加固点数和纵向加固间距应符合表5.2.5的规定。
3 矩形弯头导流叶片宜采用同材质的风管板材或镀锌钢板制作,其设置应按本规范第4.3.3条执行,并应安装牢固。
5.2.6 三通制作宜采用直接在主风管上开口的方式,并应符合下列规定:
1 矩形风管边长小于或等于500mm的支风管与主风管连接时,在主风管上应采用接口处内切45°粘接(图5.2.6a)。内角缝应采用密封材料封堵;外角缝铝箔断开处应采用铝箔胶带封贴,封贴宽度每边不应小于20mm。
2 主风管上接口处采用90°专用连接件连接时(图5.2.6b),连接件的四角处应涂密封胶。

图5.2.6 三通的制作示意
1-主风管;2-支风管;3-90°专用连接件

图5.2.1 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作工序
1 放样与下料应在平整、洁净的工作台上进行,并不应破坏覆面层。
2 风管长边尺寸小于或等于1160mm时,风管宜按板材长度做成每节4m。
3 矩形风管的板材放样下料展开宜采用一片法、U形法、L形法、四片法(图5.2.2-1)。

图5.2.2-1 矩形风管45°角组合方式示意
4 矩形弯头宜采用内外同心弧型。先在板材上放出侧样板,弯头的曲率半径不应小于一个平面边长,圆弧应均匀。按侧样板弯曲边测量长度,放内外弧板长方形样。弯头的圆弧面宜采用机械压弯成型制作,其内弧半径小于150mm时,轧压间距宜为20mm~35mm;内弧半径为150mm~300mm时,轧压间距宜为35mm~50mm;内弧半径大于300mm时,轧压间距宜为50mm~70mm。轧压深度不宜超过5mm。图5.2.2-2 风管板材拼接方式示意
1-胶粘剂;2-铝箔胶带;3-H形PVC或铝合金加固条
5.2.3 风管粘接成型应符合下列规定:1-胶粘剂;2-铝箔胶带;3-H形PVC或铝合金加固条
表5.2.5 聚氨酯铝箔复合风管与酚醛铝箔复合风管内支撑横向加固点数及纵向加固间距

2 风管采用外套角钢法兰或C形插接法兰连接时,法兰处可作为一加固点;风管采用其他连接形式,其边长大于1200mm时,应在连接后的风管一侧距连接件250mm内设横向加固。
5.2.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管板材规格一般为4000mm×1200mm×20mm(长×宽×厚)及2000mm×1200mm×20mm(长×宽×厚)两种,风管长边尺寸小于1160mm时,风管可按板材长度做成每节4m,以减少管段接口。
矩形内外同心弧型弯头风阻小,宜优先采用。
45°角度切割时,要求刀片的安装向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”形槽口成90°直角。刀片留出的长度一定要经过调试,保持合适,使其既能将板材保温部分切穿,又能保证外层的铝箔不被割破。
当风管长边尺寸大于1600mm时,复合风管应采用专用连接件拼接,而不允许采用胶粘剂直接粘接,这主要是考虑铝箔复合风管强度太弱,采用专用连接件进行拼接起加固作用,以增强大型风管的整体强度和刚度。
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475