5.4 玻镁复合风管与配件制作

1 板材切割线应平直,切割面和板面应垂直。切割后的风管板对角线长度之差的允许偏差为5mm。
2 直风管可由四块板粘接而成(图5.4.2-1)。切割风管侧板时,应同时切割出组合用的阶梯线,切割深度不应触及板材外覆面层,切割出阶梯线后,刮去阶梯线外夹芯层(图5.4.2-2)。


1-阶梯线;2-待去除夹芯层:3-刮刀;4-风管板外覆面层;δ-风管板厚;h-切割深度;h1-覆面层厚度


5 变径风管与直风管的制作方法应相同,长度不应小于大头长边减去小头长边之差。
6 边长大于2260mm的风管板对接粘接后,在对接缝的两面应分别粘贴(3~4)层宽度不小于50mm的玻璃纤维布增强(图5.4.2-5)。粘贴前应采用砂纸打磨粘贴面,并清除粉尘,粘贴牢固。

图5.4.2-4 蝴蝶三通放样下料示意
1-外弧拼接板;2-平面板

图5.4.2-5 复合板拼接方法示意
1-玻璃纤维布;2-风管板对接处
5.4.4 风管组合粘接成型应符合下列规定:
1 风管端口应制作成错位接口形式。
2 板材粘接前,应清除粘接口处的油渍、水渍、灰尘及杂物等。胶粘剂应涂刷均匀、饱满。
3 组装风管时,先将风管底板放于组装垫块上,然后在风管左右侧板阶梯处涂胶粘剂,插在底板边沿,对口纵向粘接应与底板错位100mm,最后将顶板盖上,同样应与左右侧板错位100mm,形成风管端口错位接口形式(图5.4.4-1)。

图5.4.4-1 风管组装示意
1-底板;2-垫块;3-侧板;4-顶板

图5.4.4-2 风管捆扎示意
1-风管上下板;2-风管侧板;3-扎带紧固;4-П形箍
6 粘接后的风管应根据环境温度,按照规定的时间确保胶粘剂固化。在此时间内,不应搬移风管。胶粘剂固化后,应拆除捆扎带及“П”形箍,并再次修整粘接缝余胶,填充空隙,在平整的场地放置。
5.4.5 风管加固与导流叶片安装应符合下列规定:
1 矩形风管宜采用直径不小于10mm的镀锌螺杆做内支撑加固,内支撑件穿管壁处应密封处理(图5.4.5)。负压风管的内支撑高度大于800mm时,应采用镀锌钢管内支撑。

图5.4.5 正压保温风管内支撑加固示意
1-镀锌螺杆;2-风管;3-镀锌加固垫圈;4-紧固螺母;5-保温罩;6-填塞保温材料

3 距风机5m内的风管,应按表5.4.5的规定再增加500Pa风压计算内支撑数量。
4 矩形弯头导流叶片宜采用镀锌钢板弯压制成,其设置应按本规范第4.3.3条执行,并应安装牢固。
5.4.6 水平安装风管长度每隔30m时,应设置1个伸缩节。伸缩节长宜为400mm,内边尺寸应比风管的外边尺寸大3mm~5mm,伸缩节与风管中间应填塞3mm~5mm厚的软质绝热材料,且密封边长尺寸大于1600mm的伸缩节中间应增加内支撑加固,内支撑加固间距按1000mm布置,允许偏差±20mm。

图5.4.6 伸缩节的制作和安装示意
1-风管;2-伸缩节;3-填塞软质绝热材料并密封;4-角钢或槽钢防晃支架;5-内文撑杆
5.4.2 矩形风管板材切割采用平台式切割机,变径、三通、弯头等异径风管板材切割采用手提式切割机。
异径风管板切割时,先在风管板上画出切割线,然后用手提式切割机切割。小于或等于90°角的转角板,画线时要计算转角大小,确定角度后切割。
异径风管放样下料时,一般采用由若干块小板拼成折线的方法制成内外同心弧型弯头,与直风管连接口制成错位连接形式。两端的两块板叫端节,中间小板叫中节,常用的弯头有90°、60°、45°、30°四种,其曲率半径一般为R=(1~1.5)B(曲率半径是从风管中心计算)。
玻镁复合板的标准尺寸为2260mm×1300mm,故边长尺寸大于2260mm的风管,须经复合板拼接后制作。拼接前应用砂纸打磨粘贴面并清除粉尘,如果风管板表面贴有铝箔,应将粘贴面的铝箔撕掉或打磨干净,以保证粘贴牢固。
5.4.3 专用胶粘剂按说明书配制。为保证专用胶粘剂的均匀性,应采用电动搅拌机搅拌,禁止手工搅拌配制。配制后的专用胶粘剂应及时使用。在使用过程中,如发现胶粘剂变稠和硬化,禁止使用。
5.4.4 玻镁复合风管连接采用错位对口粘接形式,见图2。

图2 风管错位对口粘接示意
1-垂直板;2-水平板;3-涂胶;4-预留表面层
在阶梯面上涂上专用胶粘剂,专用胶粘剂要均匀,用量应合理控制,风管捆扎后挤出的余胶太多既造成浪费,也影响美观。两块板材粘接时,挤出来的余胶应立即用干净的抹布擦掉,尤其应注意及时清理内壁的余胶。
5.4.6 设置伸缩节是科学地解决风管湿胀干缩产生的物理现象。采用同样厚度的风管板制作伸缩节。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 下一节:5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475