目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
5.3.1 玻璃纤维复合风管与配件制作应按下列工序(图5.3.1)进行。
1 放样与下料应在平整、洁净的工作台上进行。
2 风管板材的槽口形式可采用45°角形或90°梯形(图5.3.2-1),其封口处宜留有不小于板材厚度的外覆面层搭接边量。展开长度超过3m的风管宜用两片法或四片法制作。
4 风管板材拼接时,应在结合口处涂满胶粘剂,并应紧密粘合。外表面拼缝处宜预留宽度不小于板材厚度的覆面层,涂胶密封后,再用大于或等于50mm宽热敏或压敏铝箔胶带粘贴密封(图5.3.2-2a);当外表面无预留搭接覆面层时,应采用两层铝箔胶带重叠封闭,接缝处两侧外层胶带粘贴宽度不应小于25mm(图5.3.2-2b),内表面拼缝处应采用密封胶抹缝或用大于或等于30mm宽玻璃纤维布粘贴密封。

图5.3.2-2玻璃纤维复合板阶梯拼接示意

图5.3.2-3风管承插阶梯粘接示意
1-插接口;2-承接口;3-预留搭接覆面层;A-风管有效长度;δ-风管板厚
5.3.3 风管粘接成型应符合下列规定:
1 风管粘接成型应在洁净、平整的工作台上进行。
2 风管粘接前,应清除管板表面的切割纤维、油渍、水渍,在槽口的切割面处均匀满涂胶粘剂。
3 风管粘接成型时,应调整风管端面的平面度,槽口不应有间隙和错口。风管外接缝宜用预留搭接覆面层材料和热敏或压敏铝箔胶带搭叠粘贴密封(图5.3.3a)。当板材无预留搭接覆面层时,应用两层铝箔胶带重叠封闭(图5.3.3b)。

图5.3.3风管直角组合示意
1-热敏或压敏铝箔胶带;2-预留覆面层:3-密封胶勾缝;4-扒钉;5-两层热敏或压敏铝箔胶带;δ-风管板厚
4 风管成型后,内角接缝处应采用密封胶勾缝。
5 内面层采用丙烯酸树脂的风管成型后,在外接缝处宜采用扒钉加固,其间距不宜大于50mm,并应采用宽度大于50mm的热敏胶带粘贴密封。
5.3.4 法兰或插接连接件与风管连接应符合下列规定:
1 采用外套角钢法兰连接时,角钢法兰规格可比同尺寸金属风管法兰小一号,槽形连接件宜采用厚度为1.0mm的镀锌钢板制作。角钢外法兰与槽形连接件应采用规格为M6镀锌螺栓连接(图5.3.4),螺孔间距不应大于120mm。连接时,法兰与板材间及螺栓孔的周边应涂胶密封。

图5.3.4玻璃纤维复合风管角钢法兰连接示意
1-角钢外法兰;2-槽形连接件;3-风管;4-M6镀锌螺栓
2 采用槽形、工形插接连接及C形插接法兰时,插接槽口应涂满胶粘剂,风管端部应插入到位。
5.3.5 风管加固与导流叶片安装应符合下列规定:
1 矩形风管宜采用直径不小于6mm的镀锌螺杆做内支撑加固。风管长边尺寸大于或等于1000mm或系统设计工作压力大于500Pa时,应增设金属槽形框外加固,并应与内支撑固定牢固。负压风管加固时,金属槽形框应设在风管的内侧。内支撑件穿管壁处应密封处理。
2 风管的内支撑横向加固点数及金属槽型框纵向间距应符合表5.3.5-1的规定,金属槽型框的规格应符合表5.3.5-2规定。
表5.3.5-2 玻璃纤维复合风管金属槽型框规格(mm)
3 风管采用外套角钢法兰或C形插接法兰连接时,法兰处可作为一加固点;风管采用其他连接方式,其边长大于1200mm时,应在连接后的风管一侧距连接件150mm内设横向加固;采用承插阶梯粘接的风管,应在距粘接口100mm内设横向加固。
4 矩形弯头导流叶片可采用PVC定型产品或采用镀锌钢板弯压制成,其设置应按本规范第4.3.3条执行,并应安装牢固。

图5.3.1玻璃纤维复合风管与配件制作工序
5.3.2 板材放样下料应符合下列规定:1 放样与下料应在平整、洁净的工作台上进行。
2 风管板材的槽口形式可采用45°角形或90°梯形(图5.3.2-1),其封口处宜留有不小于板材厚度的外覆面层搭接边量。展开长度超过3m的风管宜用两片法或四片法制作。

图5.3.2-1玻璃纤维复合风管90°梯形槽口示意
δ-风管板厚:A-风管长边尺寸;B-风管短边尺寸
3 板材切割应选用专用刀具,切口平直、角度准确、无毛刺,且不应破坏覆面层。1-热敏或压敏铝箔胶带;2-预留覆面层;3-密封胶抹缝;4-玻璃纤维布;δ-风管板厚
5 风管管间连接采用承插阶梯粘接时,应在已下料风管板材的两端,用专用刀具开出承接口和插接口(图5.3.2-3)。承接口应在风管外侧,插接口应在风管内侧。承、插口均应整齐,长度为风管板材厚度;插接口应预留宽度为板材厚度的覆面层材料。

表5.3.5-1 玻璃纤维复合风管内支撑横向加固点数及金属槽型框纵向间距


表5.3.5-2 玻璃纤维复合风管金属槽型框规格(mm)

4 矩形弯头导流叶片可采用PVC定型产品或采用镀锌钢板弯压制成,其设置应按本规范第4.3.3条执行,并应安装牢固。
条文说明
5.3.2 制作风管的板材实际展开长度应包括风管内尺寸和为开槽准备的余量及纵向搭边宽度。
5.3.5 风管采用外套角钢法兰或C形插件法兰连接时,由于法兰具有较高的抗弯曲强度,其连接部位相当于风管的一个外加固框。当采用其他连接方式且风管边长大于1200mm时,连接强度要小于外加固框强度,故要求连接部位与加固框的间距不大于150mm;采用承插阶梯粘接时,由于阶梯粘接部位是风管壁抗弯曲最薄弱点,因此要求阶梯粘接的接缝处与相邻加固框的间距不超过100mm。
5.3.5 风管采用外套角钢法兰或C形插件法兰连接时,由于法兰具有较高的抗弯曲强度,其连接部位相当于风管的一个外加固框。当采用其他连接方式且风管边长大于1200mm时,连接强度要小于外加固框强度,故要求连接部位与加固框的间距不大于150mm;采用承插阶梯粘接时,由于阶梯粘接部位是风管壁抗弯曲最薄弱点,因此要求阶梯粘接的接缝处与相邻加固框的间距不超过100mm。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475