目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 软接风管
6.6.1 软接风管包括柔性短管和柔性风管,软接风管接缝连接处应严密。
6.6.2 软接风管材料的选用应满足设计要求,并应符合下列规定:
1 应采用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料;
2 软接风管材料与胶粘剂的防火性能应满足设计要求;
3 用于空调系统时,应采取防止结露的措施,外保温软管应包覆防潮层;
4 用于洁净空调系统时,应不易产尘、不透气、内壁光滑。
6.6.3 柔性短管制作应符合下列规定:
1 柔性短管的长度宜为150mm~300mm,应无开裂、扭曲现象。
2 柔性短管不应制作成变径管,柔性短管两端面形状应大小一致,两侧法兰应平行。
3 柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接(图6.6.3)。压条翻边宜为6mm~9mm,紧贴法兰,铆接平顺;铆钉间距宜为60mm~80mm。
4 柔性短管的法兰规格应与风管的法兰规格相同。
6.6.4 柔性风管的截面尺寸、壁厚、长度等应符合设计及相关技术文件的要求。
图6.6.3 柔性短管与角钢法兰连接示意
1-柔性短管;2-铆钉;3-角钢法兰;4-镀锌钢板压条
1-柔性短管;2-铆钉;3-角钢法兰;4-镀锌钢板压条
条文说明
6.6.1 本条中的柔性风管是指可伸缩性金属或非金属软风管。
6.6.4 柔性风管阻力大,因此不能随意加长使用。
6.6.4 柔性风管阻力大,因此不能随意加长使用。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 下一节:6.7 过滤器
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475