目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 公共广播系统工程设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 应备功能
 - 3.3 电声性能指标
 - 3.4 系统构建
 - 3.5 传输路线
 - 3.6 广播扬声器
 - 3.7 广播功率放大器
 - 3.8 公共广播信号源设备
 - 4 公共广播系统工程施工
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 广播传输线路敷设
 - 4.3 广播扬声器安装架设
 - 4.4 其他设备安装
 - 4.5 系统调试
 - 4.6 系统试运行
 - 5 公共广播系统电声性能测量
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 测量点选择
 - 5.3 传输频率特性测量
 - 5.4 声场不均匀度测量
 - 5.5 应备声压级测量
 - 5.6 漏出声衰减测量
 - 5.7 设备系统总噪声级测量
 - 5.8 扩声系统语音传输指数测量
 - 6 公共广播系统工程验收
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 竣工验收
 - 7 公共广播系统运行维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 系统运行维护的项目和要求
 - 附录A 公共广播系统工程施工记录表
 - 附录B 公共广播系统工程验收表
 - 附录C 公共广播系统运行维护记录表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 



京公网安备110105014475