5.7 设备系统总噪声级测量
	5.7.1 设备系统总噪声级测量方法应符合下列规定:
	    1 测量时,室内广播服务区内产生噪声的设备应全部关闭。
	    2 应按本标准第5.3.1条第2款的规定输入测量信号,然后调节公共广播系统增益使系统达到标称额定输出电压。当调节系统增益控制器件至增益最大位置,系统仍不能达到标称额定输出电压时,应使系统处于增益最大状态。
	    3 应按公共广播系统电声性能测量原理(图5.3.1),采用600Ω电阻置换公共广播系统设备输入端的粉红噪声信号发生器。
	    4 应在广播服务区内选定的测量点上测量公共广播设备系统所产生的各频带的噪声声压级,并应在63Hz~8000Hz范围内按倍频程带宽取值。
	    5 室内广播服务区的每一个厅堂或每一个房间应分别测量。
	5.7.2 设备系统总噪声级测量结果的处理和判定应符合下列规定:
	    1 同一个厅堂或房间内各测量点测得的各频带噪声声压级应按下式计算平均值,并应以此得出NR评价曲线:

	    式中:
LF——各测量点F频带的平均噪声声压级(dB);
Li——测量点i的F频带噪声声压级(dB);
n——测量点数(个)。
LF——各测量点F频带的平均噪声声压级(dB);
Li——测量点i的F频带噪声声压级(dB);
n——测量点数(个)。
	    2 室内广播服务区内的每一个厅堂或每一个房间的噪声评价曲线NR符合本标准表3.3.1中相应等级的规定时,应判定该被测广播系统的设备系统总噪声级符合规定。
条文说明
    
	5.7.1 本条规定了设备系统总噪声级的测量方法和步骤。
	    2 设备系统总信噪比是公共广播系统一项非常重要的指标,其指标的优劣会使用户对广播系统的使用感受产生较大的影响。因此,该指标在系统的额定输出增益条件下测量是合理且必要的,只有系统在此工作条件下能符合该指标要求,才能保证广播系统有令用户满意的使用感受。
	
		    5 设备系统总噪声级同广播系统设备的品质关系密切,由于不同的广播分区可能使用不同的系统设备和广播扬声器,所以广播服务区内的每个厅堂和房间需分别进行测量。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:5.6 漏出声衰减测量
 - 下一节:5.8 扩声系统语音传输指数测量
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 公共广播系统工程设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 应备功能
 - 3.3 电声性能指标
 - 3.4 系统构建
 - 3.5 传输路线
 - 3.6 广播扬声器
 - 3.7 广播功率放大器
 - 3.8 公共广播信号源设备
 - 4 公共广播系统工程施工
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 广播传输线路敷设
 - 4.3 广播扬声器安装架设
 - 4.4 其他设备安装
 - 4.5 系统调试
 - 4.6 系统试运行
 - 5 公共广播系统电声性能测量
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 测量点选择
 - 5.3 传输频率特性测量
 - 5.4 声场不均匀度测量
 - 5.5 应备声压级测量
 - 5.6 漏出声衰减测量
 - 5.7 设备系统总噪声级测量
 - 5.8 扩声系统语音传输指数测量
 - 6 公共广播系统工程验收
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 竣工验收
 - 7 公共广播系统运行维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 系统运行维护的项目和要求
 - 附录A 公共广播系统工程施工记录表
 - 附录B 公共广播系统工程验收表
 - 附录C 公共广播系统运行维护记录表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475