5.2 测量点选择
	5.2.1 在广播服务区内测量电声性能时,测量点的选择应符合下列规定:
	    1 测量点距地面高度应为1.2m~1.5m,与墙体的距离应大于1.5m。
	    2 测量点应有代表性,应处于广播服务区内公众经常活动的地方,并宜在被测广播服务区内均匀分布,但应避免选在广播扬声器附近且在其声辐射轴线上的地点。
	    3 当公共广播服务区为室内时,每50m²应至少有一个测量点,且测量点总数不宜少于3个。
	    4 当公共广播服务区为广场时,每20m×20m应至少有一个测量点,且测量点总数不宜少于3个。
	    5 当室内和广场的空间结构以及广播扬声器的布局为轴对称时,可只在中线及其一侧选取测量点。
	    6 当公共广播服务区为走廊、通道时,应在走廊的轴线上选取测量点。在走廊、通道的中点附近和所有端点、拐角附近均应设测量点,两测量点的距离不大于5m时可合并;当走廊、通道的直线长度大于80m时,应每隔20m~30m追加一个测量点;当走廊、通道内广播扬声器的布局相同时,追加的测量点可不超过5个。
条文说明
    
	5.2.1 测量点选择的要点是:
	    (1)具有代表性,疏密有度且尽可能均布;
	    (2)避免选在广播扬声器附近且在其声辐射轴线上的测量点,是为了避免形成声压级很大的假象;
	    (3)不必重复相似的测量点。