7.3 厂用电及坝区供电
	7.3.1 厂用电的电源宜由两个电源供电,主电源宜从发电机电压母线或单元分支线上引接,备用电源可从35kV及以下电压母线或出线上引接。
	7.3.2 当厂用变压器安装在室内且为35kV及以下配电时,宜采用干式变压器,安装在室外时,厂用变压器可采用油浸式变压器。厂用变压器台数应根据机组台数及电站特性确定,厂用变压器容量选择应符合下列规定:
	    1 装设1台变压器时,容量应满足最大计算负荷;
	    2 装设2台变压器时,当其中1台检修或出现故障,另1台应能担负电站正常运行时的厂用电负荷或短时最大负荷;
	    3 计算厂用电负荷时,应计及负荷率和网损率,并校验电动机自起动负荷。
	7.3.3 厂用变压器的高压侧宜装设断路器或熔断器保护。
	7.3.4 厂用电的电压应采用380V/220V。
	7.3.5 装设2台厂用变压器时,厂用电母线宜采用单母线或单母线分段接线。
	7.3.6 坝区用电可由专设的坝区用电变压器或由厂用电直接供电。
条文说明
    
	7.3.1 厂用电源宜考虑两个电源供电,其中一主一备,主电源宜由发电机电压侧电源提供,备用电源可考虑35kV及以下电压母线或出线上引接。
	7.3.2 调查表明,近几年来,电站厂用变压器通常布置在室内,宜选用干式变压器,尤其是环氧树脂干式变压器。
	7.3.3 本条对原条文进行了修订,将“调查表明,运行单位认为断路器与熔断器价差不大,且断路器运行操作方便,并有利于厂用备用电源自动投入”改为“厂用变压器的高压侧宜装设断路器或熔断器保护”。
	7.3.4 小电站一般无大容量的电动机,宜采用380V/220V供电。
	    小型电站单机容量小,机组台数少,机组自用电容量较小,一般采用自用电与公用厂用电共用的混合供电方式。
	7.3.6 坝区用电一般由专设的坝区用电变压器供电,若坝区与电站相距较近,也可由厂用电直接供电。对坝后式水电站,若无专用坝区变压器,可由厂用电直接供电。对引水式电站,取水口距厂房较远时,闸坝用电宜从厂房架设专用的线路供电。取水口附近如有地区或其他水电站的电源,可以作为取水口的备用电源。对影响工程安全的泄洪设施,需装设可靠性高的柴油发电机组作为备用电源。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 电气主接线
 - 下一节:7.4 过电压保护及接地装置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 水文
 - 2.1 一般规定
 - 2.2 径流
 - 2.3 洪水
 - 2.4 水位流量关系曲线
 - 2.5 泥沙、蒸发、冰情
 - 2.6 水情自动测报系统
 - 3 工程地质勘察
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 区域地质
 - 3.3 水库工程地质
 - 3.4 水工建筑物工程地质
 - 3.5 天然建筑材料
 - 4 水利及动能计算
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 径流调节计算
 - 4.3 洪水调节及防洪特征水位选择
 - 4.4 正常蓄水位和死水位选择
 - 4.5 装机容量及机组选择
 - 4.6 引水道尺寸及日调节池容积选择
 - 4.7 水库泥沙淤积分析及回水计算
 - 4.8 水库运行方式与多年运行特性
 - 5 工程布置及建筑物
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 工程布置
 - 5.3 挡水建筑物
 - 5.4 泄水建筑物
 - 5.5 引水建筑物
 - 5.6 厂房及开关站
 - 5.7 通航建筑物
 - 5.8 安全监测设计
 - 6 水力机械及采暖通风
 - 6.1 水轮发电机组选择
 - 6.2 调速系统和调节保证计算
 - 6.3 技术供、排水系统
 - 6.4 压缩空气系统
 - 6.5 油系统
 - 6.6 水力监测系统
 - 6.7 采暖通风
 - 6.8 厂房起重机
 - 6.9 水力机械布置
 - 6.10 机修设备
 - 7 电气
 - 7.1 电站接入电力系统
 - 7.2 电气主接线
 - 7.3 厂用电及坝区供电
 - 7.4 过电压保护及接地装置
 - 7.5 照明
 - 7.6 厂内外主要电气设备布置
 - 7.7 电缆选型及敷设
 - 7.8 继电保护及系统安全自动装置
 - 7.9 自动控制
 - 7.10 电气测量仪表装置
 - 7.11 操作电源
 - 7.12 视频监控系统
 - 7.13 通信
 - 7.14 电工修理及电气试验
 - 8 金属结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 泄水闸门及启闭设备
 - 8.3 引水发电系统闸门、拦污栅及启闭设备
 - 9 消防
 - 10 施工组织设计
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 施工导流
 - 10.3 料场选择及开采
 - 10.4 主体工程施工
 - 10.5 场内外交通
 - 10.6 施工工厂设施
 - 10.7 施工总布置
 - 10.8 施工总进度
 - 11 建设征地和移民安置
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 建设征地处理范围及标准
 - 11.3 实物调查
 - 11.4 农村移民安置
 - 11.5 城市集镇影响处理
 - 11.6 专业项目处理
 - 11.7 库底清理设计
 - 11.8 实施组织设计
 - 11.9 建设征地和移民安置补偿投资
 - 12 环境保护
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 环境影响评价与保护设计
 - 13 水土保持
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 水土保持设计
 - 14 工程管理
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 工程管理范围和保护范围
 - 14.3 工程管理运用
 - 15 节能
 - 16 劳动安全与工业卫生
 - 17 工程概(估)算
 - 18 经济评价
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475