7.3 竖向设计
	7.3.1 物流建筑的场区道路、广场及场地的竖向设计,应与市政道路、铁路、排水系统及周围场地的高程相协调。
	7.3.2 物流建筑竖向设计应结合场区地形、物流操作流程、运输方式等,选择竖向布置方式。
	7.3.3 物流建筑场地设计标高应符合下列规定:
	    1 对于布置在丘陵地区、山区及受江、河、湖、海的洪水、潮水或内涝水威胁区域的物流建筑,其场地设计标高应高出计算洪水位0.5m以上,或采取相应的防洪、防内涝措施;
	    2 场区出入口的路面标高宜高出场区外路面标高;
	    3 场地设计标高宜高于该处自然地面标高;
	    4 设计标高的确定宜减少土石方工程量,并应使场内的管线与市政管线标高相协调。
	7.3.4 物流建筑设计标高的确定应符合下列规定:
	    1 建筑物室内地面标高应高出室外场地地面设计标高,且高差不应小于0.15m;
	    2 位于不良地质条件地段的贵重物品库、危险品库或防水要求高的建筑,应根据需要适当加大建筑物的室内外高差。
	7.3.5 物流建筑场地排水系统应满足雨水重力自流排出要求,并应设置必要的排除暴雨积水的措施。
	7.3.6 物流建筑场地坡度不宜小于0.3%,大于8%时宜分成台地,且台地连接处应设挡土墙和护坡。
条文说明
    
	7.3.1 广场是指停车场、主入口广场、办公区门前广场等。
	7.3.2 某些物流建筑可以根据地形地势,结合物流流程要求合理解决场地坡度问题,尤其是对于自然坡度起伏较大的区域,更有必要充分结合建筑功能,空间布局形态,解决地形地势可能制约总平面布置的问题。
	7.3.3 由于建设项目地理位置、地形条件、规模和性质等不同,场地设计高程采用同一设防标准既不可能也不科学。本条根据不同情况,提出采用不同措施:
	    1 洪水是危害性大的自然灾害,涉及生命财产的安全,应根据物流建筑的重要性,规模,使用年限以及所处位置等因素,参照《防洪标准》GB 50201有关规定,合理确定设计高程。
	    2 对于填方工程量大的场地,当场地内排水设施完善并流畅,不会对物流建筑内物品造成损坏时,可采用本条款。
	7.3.4 本条对物流建筑的设计标高作出规定:
	    1 建筑物的室内外高差,根据实践经验一般采用0.15m,故取0.15m。
	    2 在地质条件不良的地段(如填土地段,湿陷性黄土地区、淤泥地区)建设物流建筑,可能发生沉陷;贵重物品库若场地排水不畅,可能造成重大经济损失;储存特殊物品的建筑如电石库等,遇水很危险。加大室内外高差可避免一系列问题。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 场区设施
 - 下一节:7.4 管线综合布置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 物流建筑分类
 - 4 物流建筑规模与安全等级划分
 - 4.1 物流建筑规模等级划分
 - 4.2 物流建筑安全等级划分
 - 5 物流建筑功能与面积
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 物流建筑功能组成
 - 5.3 物流建筑面积
 - 6 选址与总体规划
 - 6.1 选址
 - 6.2 总体规划
 - 6.3 土地利用
 - 7 总平面
 - 7.1 总平面布置
 - 7.2 场区设施
 - 7.3 竖向设计
 - 7.4 管线综合布置
 - 7.5 绿化布置
 - 8 交通与停车
 - 8.1 交通组织
 - 8.2 停车与进出口控制
 - 9 建筑
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 平面布置
 - 9.3 建筑空间
 - 9.4 屋面、墙体、门窗
 - 9.5 站台、坡道、雨篷
 - 9.6 建筑地面
 - 9.7 天然采光与自然通风
 - 9.8 特种物流建筑要求
 - 9.9 搬运车辆充电间(区)要求
 - 10 结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 荷载与作用
 - 10.3 地基基础
 - 10.4 地面设计
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 12 供暖通风与空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供暖
 - 12.3 通风
 - 12.4 空气调节
 - 13 电气
 - 13.1 供配电系统
 - 13.2 照明
 - 13.3 防雷及接地
 - 13.4 电气设备安装及电缆敷设
 - 14 建筑智能化
 - 14.1 智能化系统配置
 - 14.2 通信及网络系统
 - 14.3 综合布线系统
 - 14.4 建筑设备监控系统
 - 14.5 安全防范系统
 - 14.6 其他
 - 15 消防
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 物流建筑构件的耐火等级
 - 15.3 物流建筑的耐火等级、层数、面积和平面布置
 - 15.4 安全疏散
 - 15.5 灭火救援
 - 15.6 消防给水
 - 15.7 排烟
 - 15.8 火灾探测与报警
 - 附录A 物流建筑面积、容积计算
 - 附录B 物流建筑群的功能组成
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475