7.1 总平面布置
	7.1.1 物流建筑的总平面布置应符合下列规定:
	    1 建(构)筑物及设施宜归并整合、集中布置;
	    2 建筑间距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定;
	    3 应利用地形、地势、工程地质以及水文地质条件;
	    4 应满足物流操作流程、交通组织、消防和管线综合布置的要求;
	    5 用于有污染性物品作业或存储的物流建筑,应布置在当地全年最小风向频率的上风侧;
	    6 具有卫生洁净要求的物流建筑,应远离污染源,并应布置在当地全年最小风向频率的下风侧;
	    7 除害熏蒸处理房应单独设置,应远离场区出入口和人员密集区,并应位于公共建筑和居住建筑的下风向且相距不小于50m;
	    8 铁路运输物流建筑的站台与货物装卸线宜采用一台一线的布置形式。
	7.1.2 公用设施宜位于负荷中心或靠近主要用户。
	7.1.3 改建、扩建的物流建筑应合理利用原有建筑物及各项设施。
	7.1.4 物流建筑的围墙至建筑物、构筑物以及道路等的最小间距应符合表7.1.4的规定。
	表7.1.4 围墙至建筑物、构筑物以及道路等的最小间距

	    注:1 表中间距除注明者外,围墙自中心线算起;建(构)筑物自外墙皮算起,道路为城市型时,自路面边缘算起;为公路型时,自路肩算起;
	           2 对于围墙至建筑物的间距,当条件困难时,可适当减小;当设有消防通道时不应小于6.0m;
	           3 传达室、警卫室与围墙的间距不受限制;
	           4 当条件困难时,标准轨距铁路中心线至围墙的间距:有调车作业时,可为3.5m,无调车作业时,可为3.0m。
条文说明
    
	7.1.1 本条对物流建筑的总平面布置作出规定:
	    3 充分利用地形、地势和工程地质及水文地质条件,合理布置建构筑物等设施,不仅可以减少基建工程量,节约费用,对于保证工程质量和物流企业生产大有益处。
	    山区、丘陵地带场地坡度大,建构筑物、道路等设施宜平行等高线布置,既可减少土石方工程量、降低工程费用,又可避免建构筑物不均匀沉降造成危害。
	    5 对于处理具有污染性物品的物流建筑,为了有利于排入大气层中的污染物的扩散,所选地址应有良好的自然通风条件,以减少对周围环境的污染。而具有洁净要求的物流建筑,为了减少外界对其污染,应选在大气含尘浓度较低,环境清洁的地段,并使散发有毒害气体,烟尘等污染源位于最小风频的上风向,且应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的规定。
	    7 根据《中华人民共和国安全卫生管理条例》及以《洁净厂房设计规范》GB 50073等的要求制定。
	    8 根据《铁路车站及枢纽设计规范》GB 50091-2006有关规定制定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 物流建筑分类
 - 4 物流建筑规模与安全等级划分
 - 4.1 物流建筑规模等级划分
 - 4.2 物流建筑安全等级划分
 - 5 物流建筑功能与面积
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 物流建筑功能组成
 - 5.3 物流建筑面积
 - 6 选址与总体规划
 - 6.1 选址
 - 6.2 总体规划
 - 6.3 土地利用
 - 7 总平面
 - 7.1 总平面布置
 - 7.2 场区设施
 - 7.3 竖向设计
 - 7.4 管线综合布置
 - 7.5 绿化布置
 - 8 交通与停车
 - 8.1 交通组织
 - 8.2 停车与进出口控制
 - 9 建筑
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 平面布置
 - 9.3 建筑空间
 - 9.4 屋面、墙体、门窗
 - 9.5 站台、坡道、雨篷
 - 9.6 建筑地面
 - 9.7 天然采光与自然通风
 - 9.8 特种物流建筑要求
 - 9.9 搬运车辆充电间(区)要求
 - 10 结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 荷载与作用
 - 10.3 地基基础
 - 10.4 地面设计
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 12 供暖通风与空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供暖
 - 12.3 通风
 - 12.4 空气调节
 - 13 电气
 - 13.1 供配电系统
 - 13.2 照明
 - 13.3 防雷及接地
 - 13.4 电气设备安装及电缆敷设
 - 14 建筑智能化
 - 14.1 智能化系统配置
 - 14.2 通信及网络系统
 - 14.3 综合布线系统
 - 14.4 建筑设备监控系统
 - 14.5 安全防范系统
 - 14.6 其他
 - 15 消防
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 物流建筑构件的耐火等级
 - 15.3 物流建筑的耐火等级、层数、面积和平面布置
 - 15.4 安全疏散
 - 15.5 灭火救援
 - 15.6 消防给水
 - 15.7 排烟
 - 15.8 火灾探测与报警
 - 附录A 物流建筑面积、容积计算
 - 附录B 物流建筑群的功能组成
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475