目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.8 围护结构严密性检测
6.8.1 围护结构严密性检测应符合下列规定:
1 围护结构严密性检测宜使用目测法、压力衰减法和恒压法;
2 压力衰减法和恒压法的压力设定值,应根据工程实际情况与建设方协商确定,且不应超过围护结构的承受能力;
3 测试过程中室内温度应保持稳定。
6.8.2 围护结构严密性检测应按下列步骤及方法进行:
1 当采用目测法时,应采用发烟管等示踪指示剂,在有压洁净室的待测位置进行气流示踪检查,观察有无明显的渗漏气流;
2 当采用压力衰减法时,被测洁净室内到达某一设定压力后,应观察室内压力随时间的衰减情况,记录压力衰减到一半时所用的时间;
3 当采用恒压法时,被测洁净室内到达某一设定压力后,应通过补气或抽气使室内压差维持稳定,采用流量计读取漏泄量,每分钟读数一次,取平均值,测试不宜超过5min。
- 上一节:6.7 非单向流洁净室自净能力检测
- 下一节:6.9 围护结构防渗漏检测
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 基本技术参数测试方法
- 3.1 一般规定
- 3.2 风系统基本参数
- 3.3 水系统基本参数
- 3.4 室内环境基本参数
- 3.5 电气参数和其他参数
- 3.6 系统性能参数
- 4 采暖工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 水压试验
- 4.3 冲洗与充水试验
- 4.4 试运行与调试检测
- 5 通风与空调工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 严密性试验
- 5.3 水压试验
- 5.4 冲洗与充水试验
- 5.5 试运行与调试检测
- 6 洁净工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 高效过滤器扫描检漏
- 6.3 生物洁净室微生物检测
- 6.4 洁净室微振检测
- 6.5 围护结构表面导静电性检测
- 6.6 洁净室气流检测
- 6.7 非单向流洁净室自净能力检测
- 6.8 围护结构严密性检测
- 6.9 围护结构防渗漏检测
- 7 恒温恒湿工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内温度检测
- 7.3 室内湿度检测
- 7.4 室内噪声检测
- 7.5 室内振动检测
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475