3.3 水系统基本参数
3.3.1 水系统基本参数检测仪表性能应符合表3.3.1的要求。
表3.3.1 水系统基本参数检测仪表性能

3.3.2 水温检测应符合下列规定:
1 水温检测的测点布置应尽量布置在靠近被测机组(设备)的进出口处;当被检测系统预留安放温度计位置时,可利用预留位置进行测试。
2 水温可按下列步骤进行检测:
1)确定检测状态,安装检测仪表;
2)依据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态;
3)待测试状态稳定后,开始测量;
4)测试过程中,若测试工况发生比较大的变化,需对测试状态进行调整,重新进行测试。
3 水温检测的数据处理应将各次测量值的算术平均值作为测试值。
3.3.3 水流量检测应符合下列规定:
1 水流量检测的测点布置应设置在设备进口或出口的直管段上;对于超声波流量计,其最佳位置可为距上游局部阻力构件10倍管径、距下游局部阻力构件5倍管径之间的管段上。
2 水流量可按下列步骤进行检测:
1)确定检测状态,安装检测仪表;
2)依据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态;
3)待测试状态稳定后,开始测量,测量时间宜取10min。
3 水流量检测的数据处理应取各次测量的算术平均值作为测试值。
3.3.4 压力检测应符合下列规定:
1 压力检测的测点布置应在系统原有压力表安装位置。
2 压力可按下列步骤进行检测:
1)确定检测状态,拆卸系统原有压力表,安装已标定或校准过的压力表;
2)依据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态;
3)待测试状态稳定后,开始测量。
3 压力检测的数据处理应取各次测量的算术平均值作为测试值。
3.3.2 对本条说明如下:
1 测点布置应考虑尽量减少由于管道散热造成的测量偏差。
2 当没有提供安放温度计的位置时,可以利用热电偶或表面温度计等测量供回水管外壁面的温度,通过两者测量值相减得到供回水温差。测量时注意在安放了热电偶后,应在测量位置覆盖绝热材料,保证热电偶和水管管壁的充分接触。热电偶测量误差应经校准确认满足测量要求,或保证热电偶是同向误差,即同时保持正偏差或负偏差。
3.3.3 可采用系统已有的孔板流量计、涡轮流量计等进行测量,但应进行校准。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.2 风系统基本参数
- 下一节:3.4 室内环境基本参数
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 基本技术参数测试方法
- 3.1 一般规定
- 3.2 风系统基本参数
- 3.3 水系统基本参数
- 3.4 室内环境基本参数
- 3.5 电气参数和其他参数
- 3.6 系统性能参数
- 4 采暖工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 水压试验
- 4.3 冲洗与充水试验
- 4.4 试运行与调试检测
- 5 通风与空调工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 严密性试验
- 5.3 水压试验
- 5.4 冲洗与充水试验
- 5.5 试运行与调试检测
- 6 洁净工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 高效过滤器扫描检漏
- 6.3 生物洁净室微生物检测
- 6.4 洁净室微振检测
- 6.5 围护结构表面导静电性检测
- 6.6 洁净室气流检测
- 6.7 非单向流洁净室自净能力检测
- 6.8 围护结构严密性检测
- 6.9 围护结构防渗漏检测
- 7 恒温恒湿工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内温度检测
- 7.3 室内湿度检测
- 7.4 室内噪声检测
- 7.5 室内振动检测
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475