目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 洁净室微振检测
6.4.1 洁净室微振检测应符合下列规定:
1 室内微振的检测应采用能满足检测精度要求的振动分析仪;
2 测点应选在室中心地面和有必要测定振动位置的地面上,以及各壁板表面的中心处。
6.4.2 洁净室微振检测应按下列步骤及方法进行:
1 应分别测出室内全部净化空调设备正常运转和停止运转两种情况下纵轴、横轴和垂直轴三个方向的振幅值;
2 微振测试宜分阶段进行,首先应进行本底环境振动测试,再进行建筑结构振动测试,对于精密设备仪器应首先进行安装地点的环境振动测试,再进行精密设备仪器的微振测试。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.3 生物洁净室微生物检测
- 下一节:6.5 围护结构表面导静电性检测
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 基本技术参数测试方法
- 3.1 一般规定
- 3.2 风系统基本参数
- 3.3 水系统基本参数
- 3.4 室内环境基本参数
- 3.5 电气参数和其他参数
- 3.6 系统性能参数
- 4 采暖工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 水压试验
- 4.3 冲洗与充水试验
- 4.4 试运行与调试检测
- 5 通风与空调工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 严密性试验
- 5.3 水压试验
- 5.4 冲洗与充水试验
- 5.5 试运行与调试检测
- 6 洁净工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 高效过滤器扫描检漏
- 6.3 生物洁净室微生物检测
- 6.4 洁净室微振检测
- 6.5 围护结构表面导静电性检测
- 6.6 洁净室气流检测
- 6.7 非单向流洁净室自净能力检测
- 6.8 围护结构严密性检测
- 6.9 围护结构防渗漏检测
- 7 恒温恒湿工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内温度检测
- 7.3 室内湿度检测
- 7.4 室内噪声检测
- 7.5 室内振动检测
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475