4.1 一般规定
4.1.1 采暖工程检测前应具备下列条件:
1 检测方案应已批准,并进行方案交底;
2 参与检测人员应掌握、熟悉检测内容和检测技术要求;
3 检测项目施工应已完成,且经检查符合设计要求;
4 检测设备齐备,水、电供应满足检测要求。
4.1.2 采暖工程检测应包括下列内容:
1 水压试验应包括阀门水压试验、散热器水压试验、地板辐射供暖盘管水压试验、室内采暖管道水压试验、换热器水压试验和室外供热管网水压试验;
2 冲洗试验应包括室内采暖系统冲洗试验,室外采暖管网冲洗试验;
3 试运行和调试应包括水泵单机试运转,室内采暖系统试运行和调试,地板辐射供暖系统的试运行和调试,室外供热管网试运行和调试。