目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.5 电气参数和其他参数
3.5.1 电气参数和其他参数等检测仪表性能应符合表3.5.1的要求。
表3.5.1 电气参数和其他参数等检测仪表性能

3.5.2 电流检测应符合下列规定:
1 电流检测的测点布置应根据测试需求,确定被测电流的位置;
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测量;
3 电流检测的数据处理应待被测电流稳定后,进行记录读值。
3.5.3 电压检测应符合下列规定:
1 电压检测的测点布置应根据测试需求确定被测电压的位置;
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测量;
3 电压检测的数据处理应待被测电压稳定后,进行记录读值,取三相电压的算术平均值。
3.5.4 转速检测应符合下列规定:
1 转速检测的测点布置应根据测试需求确定被测位置;
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测试;
3 转速检测的数据处理应直接测量机组主轴转速,在同一试验条件下测量三次,取平均值。
3.5.5 功率检测应符合下列规定:
1 功率检测的测点布置应根据测试需求确定被测位置,电机输入功率检测应按现行国家标准《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032进行。
2 功率检测宜优先采用两表法(两台单相功率表)测量,也可采用一台三相功率表或三台单相功率表测量。
3 当功率检测的数据处理采用两表法(两台单相功率表)测量时,输入功率应为两表测试功率之和。
3.5.6 功率因数检测应符合下列规定:
1 功率因数检测的测点布置应根据测试需求确定被测设备的位置。
2 应检查测试状态是否正常,并依据仪表的操作规程,进行测量。
3 功率因数的数据处理应符合下列规定:
1)当测试仪表能够直接显示功率因数时,应直接读取功率因数作为测试值;
2)当测试仪表无法直接显示功率因数时,应根据功率表和交流电压表(交流电流表)测试的有功功率值和视在功率计算得出功率因数。
3.5.2 当线路的电流较小且要求测量精度较高时,测量仪器的干扰较大,所以应该将测量电流表串入电路中进行测量。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.4 室内环境基本参数
- 下一节:3.6 系统性能参数
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 基本技术参数测试方法
- 3.1 一般规定
- 3.2 风系统基本参数
- 3.3 水系统基本参数
- 3.4 室内环境基本参数
- 3.5 电气参数和其他参数
- 3.6 系统性能参数
- 4 采暖工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 水压试验
- 4.3 冲洗与充水试验
- 4.4 试运行与调试检测
- 5 通风与空调工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 严密性试验
- 5.3 水压试验
- 5.4 冲洗与充水试验
- 5.5 试运行与调试检测
- 6 洁净工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 高效过滤器扫描检漏
- 6.3 生物洁净室微生物检测
- 6.4 洁净室微振检测
- 6.5 围护结构表面导静电性检测
- 6.6 洁净室气流检测
- 6.7 非单向流洁净室自净能力检测
- 6.8 围护结构严密性检测
- 6.9 围护结构防渗漏检测
- 7 恒温恒湿工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内温度检测
- 7.3 室内湿度检测
- 7.4 室内噪声检测
- 7.5 室内振动检测
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475