6.7 非单向流洁净室自净能力检测
6.7.1 非单向流洁净室自净能力检测应符合下列规定:
1 非单向流洁净室自净能力检测宜适用于ISO6级和ISO7级洁净室,对于更低级别的洁净室不宜检测;
2 自净能力检测可采用计算自净时间和实测自净时间比对的方法,具体检测方法应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的规定;
3 宜采用100:1自净时间检测法进行检测,同时采用大气尘或人工尘源,采用粒子计数器测试。
6.7.2 非单向流洁净室自净能力检测应按下列步骤及方法进行:
1 将室内浓度升高到100倍的洁净室级别上限浓度,采用尘埃粒子计数器对室内洁净度进行间隔1min的连续检测,记录达到级别上限浓度所需要的时间;
2 自净速率、100:1自净时间应按下列公式计算:

式中:N——自净速率;
t1——两次测量的间隔时间;
Co——初始浓度;
C1——t1时间后的浓度;
t0.01——指室内浓度达到初始浓度1%所需要的时间。