目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 冲洗与充水试验
5.4.1 管道的冲洗应符合本规程第4.3. 1、4.3.2条的规定。
5.4.2 冷凝水管道充水试验应符合下列规定:
1 冷凝水管道充水试验应分层分段进行;
2 应对冷凝水试验管段最低处进行封堵,由系统风机盘管托水盘向该管段内注水,水位应高于风机盘管托水盘最低点;
3 灌满水后观察15min,应检查管道及接口有无渗漏,确认管道及接口无渗漏时,应从最低处泄水,同时检查各盘管托盘无存水为合格;
4 充水试验合格后,应填写冲洗试验记录。
条文说明
5.4.2 由于冷凝水管道多为开式系统,不便于进行封闭耐压试验,因而要求进行灌水试验,目的在于检查各管道接口处是否有渗漏现象。检查盘管托盘有无存水主要为了发现风机盘管安装是否有倒坡现象。由于存在漏检或不检的现象,在夏季空气湿度大的情况下,冷凝水骤然剧增造成排水不畅,形成外溢而渗漏,损坏建筑装饰。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 水压试验
- 下一节:5.5 试运行与调试检测
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 基本技术参数测试方法
- 3.1 一般规定
- 3.2 风系统基本参数
- 3.3 水系统基本参数
- 3.4 室内环境基本参数
- 3.5 电气参数和其他参数
- 3.6 系统性能参数
- 4 采暖工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 水压试验
- 4.3 冲洗与充水试验
- 4.4 试运行与调试检测
- 5 通风与空调工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 严密性试验
- 5.3 水压试验
- 5.4 冲洗与充水试验
- 5.5 试运行与调试检测
- 6 洁净工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 高效过滤器扫描检漏
- 6.3 生物洁净室微生物检测
- 6.4 洁净室微振检测
- 6.5 围护结构表面导静电性检测
- 6.6 洁净室气流检测
- 6.7 非单向流洁净室自净能力检测
- 6.8 围护结构严密性检测
- 6.9 围护结构防渗漏检测
- 7 恒温恒湿工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内温度检测
- 7.3 室内湿度检测
- 7.4 室内噪声检测
- 7.5 室内振动检测
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475