目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 风荷载设计
5.2.1 当防水卷材采用机械固定法时,风荷载计算应符合下列规定:
1 固定件的承载能力设计值取值ωg不宜大于600N/个;当ωg取值大于600N/个时,应通过屋面系统抗风揭验证试验获得设计荷载取值;
2 单位长度固定件数量n应由下式确定:

式中:n--单位长度上固定件数量 (个/m);
L--固定件排距 (m);
ωd--围护结构的风荷载设计值 (N/m²);
ωg--固定件承载能力设计值 (N/个);
3 固定件间距S由下式确定:

式中:S--固定件间距 (m/个);
n--单位长度上固定件数量 (个/m)。
4 封闭式矩形平面房屋的双坡屋面应按屋面的风压区域分布划分为:屋脊区域 (Rd)、中心区域 (Rc)、周边区域 (Rb)和角部区域 (Ra) (图5.2.1a);封闭式矩形平面房屋的单坡屋面,其屋面的风压区域分布应划分为中心区域 (Rc)、周边区域(Rb)和角部区域 (Ra) (图5.2.1b);其中E应取高度2H和迎风宽度B中较小者;
5 中心区域固定点行距应根据风荷载计算值确定;当基层为压型钢板时,固定点间距应根据压型钢板的波峰间距确定,且应为波峰间距的倍数;

图5.2.1 屋面区域划分
Rd-屋脊区域;Rc-中心区域;Rb-周边区域;Ra-角部区域;H-高度;D-宽度;B-迎风宽度
6 加密区域宽度应根据卷材的幅宽确定,为卷材幅宽的倍数;当基层为压型钢板时,固定点间距应根据压型钢板的波峰间距确定,且应为波峰间距的倍数。
5.2.2 当防水卷材采用机械固定法和满粘法施工时,应对设计选定的防水卷材、绝热材料和固定件等组成的屋面系统按本规程附录B进行抗风揭试验,试验结果应满足风荷载设计要求。



说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 隔汽材料
- 4.3 绝热材料
- 4.4 防水卷材
- 4.5 固定件
- 4.6 胶粘材料
- 4.7 覆盖材料
- 4.8 压铺材料
- 4.9 其他材料
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 风荷载设计
- 5.3 隔汽层
- 5.4 绝热层
- 5.5 防水层
- 5.6 压铺层
- 5.7 细部构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 隔汽层
- 6.3 绝热层
- 6.4 防水层机械固定法施工
- 6.5 防水层满粘法施工
- 6.6 防水层空铺压顶法施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔汽层
- 7.3 绝热层
- 7.4 防水层
- 7.5 压铺层
- 7.6 细部构造
- 附录A 单层防水卷材主要性能指标
- 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
- 附录C 进场材料检验项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475