目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 绝热材料
4.3.1 绝热材料可采用聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、硬质泡沫聚异氰脲酸酯和岩棉等绝热板材,并应符合现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。
4.3.2 聚苯乙烯泡沫塑料绝热板材应符合表4.3.2的规定,其他指标应符合现行国家标准 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2的规定。
表4.3.2 聚苯乙烯泡沫塑料绝热板材主要性能

4.3.3 硬质聚氨酯泡沫塑料绝热板材应符合表4.3.3的规定,其他指标应符合现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558的规定。
表4.3.3 硬质聚氨酯泡沫塑料绝热板材主要性能

4.3.4 硬质泡沫聚异氰脲酸酯绝热板材应符合表4.3.4的规定,其他指标应符合现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997的规定。
表4.3.4 硬质泡沫聚异氰脲酸酯绝热板材主要性能

4.3.5 岩棉绝热材料的主要性能应符合现行国家标准《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T19686的规定;用于机械固定方式施工时,尚应符合表4.3.5的规定。
表4.3.5 岩棉绝热材料主要性能

4.3.6 当绝热材料制品采用机械固定法施工时,其主要性能应符合下列规定:
1 在60kPa的压缩强度下,压缩比不应大于10%;
2 当纤维状绝热材料采用单层铺设时,压缩强度不应小于60kPa;当采用多层铺设时,每层压缩强度不应小于30kPa,防水层下方的绝热材料,压缩强度不应小于60kPa;
3 在500N的点荷载作用下,变形量不应大于5mm。

说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 隔汽材料
- 4.3 绝热材料
- 4.4 防水卷材
- 4.5 固定件
- 4.6 胶粘材料
- 4.7 覆盖材料
- 4.8 压铺材料
- 4.9 其他材料
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 风荷载设计
- 5.3 隔汽层
- 5.4 绝热层
- 5.5 防水层
- 5.6 压铺层
- 5.7 细部构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 隔汽层
- 6.3 绝热层
- 6.4 防水层机械固定法施工
- 6.5 防水层满粘法施工
- 6.6 防水层空铺压顶法施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔汽层
- 7.3 绝热层
- 7.4 防水层
- 7.5 压铺层
- 7.6 细部构造
- 附录A 单层防水卷材主要性能指标
- 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
- 附录C 进场材料检验项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475