目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.9 其他材料
4.9.1 聚酯无纺布或丙纶无纺布等柔性隔离层材料的单位面积质量不宜小于120g/m²。
4.9.2 自粘泛水材料应符合现行行业标准 《自粘聚合物沥青泛水带》JC/T1070和 《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942的规定。
4.9.3 接缝密封防水应采用高弹性、低模量和耐老化的密封材料。
4.9.4 当防水卷材采用空铺压顶法施工时,保护材料可采用单位面积质量不小于300g/m²的无纺布。
4.9.1 隔离层材料一般可采用聚酯无纺布覆盖绝热材料,推荐选用不小于80g/㎡的长纤纺粘法聚酯无纺布或不小于120g/㎡的短丝针刺法聚酯无纺布,也可选用经防水卷材生产商根据隔离效果确认的隔离材料。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 隔汽材料
- 4.3 绝热材料
- 4.4 防水卷材
- 4.5 固定件
- 4.6 胶粘材料
- 4.7 覆盖材料
- 4.8 压铺材料
- 4.9 其他材料
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 风荷载设计
- 5.3 隔汽层
- 5.4 绝热层
- 5.5 防水层
- 5.6 压铺层
- 5.7 细部构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 隔汽层
- 6.3 绝热层
- 6.4 防水层机械固定法施工
- 6.5 防水层满粘法施工
- 6.6 防水层空铺压顶法施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔汽层
- 7.3 绝热层
- 7.4 防水层
- 7.5 压铺层
- 7.6 细部构造
- 附录A 单层防水卷材主要性能指标
- 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
- 附录C 进场材料检验项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475