目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 隔汽层
6.2.1 隔汽材料可采用空铺、机械固定或粘结等方法铺设。
6.2.2 当隔汽层采用聚乙烯膜、聚丙烯膜或复合金属铝箔时,可空铺于屋面板上,并应符合下列规定:
1 隔汽层施工前,基层应清理干净;
2 隔汽材料的搭接宽度不应小于100mm;在搭接和收口部位、屋面开孔及周边部位的隔汽层应采用宽度不小于10mm的防水密封胶粘带密封;
3 隔汽层铺设应松弛、平顺;并应采用压辊压实。
6.2.3 当采用防水垫层材料作隔汽层时,可空铺或满粘铺设,搭接缝应满粘。
6.2.4 当屋面有女儿墙时,周边隔汽层应沿墙面向上连续铺设,高出绝热层上表面不应小于150mm。
6.2.2 2 隔汽层需连成一体方能起到整体隔汽作用。考虑到隔汽层材料变形、施工误差以及踩踏等施工影响,隔汽材料的搭接宽度需要100mm,密封胶粘带需要粘贴在接缝中间。
6.2.3 卷材类隔汽层可采用高分子或沥青类材质,并满足国家相关标准要求。由于卷材隔汽层上有其他构造层次,因此作为隔汽层的卷材只需空铺即可。
防水涂料也可以作为隔汽层使用,厚度不宜小于1mm。采用涂膜做隔汽层时,涂料应涂刷均匀,涂层应无堆积、起泡和露底现象。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 隔汽材料
- 4.3 绝热材料
- 4.4 防水卷材
- 4.5 固定件
- 4.6 胶粘材料
- 4.7 覆盖材料
- 4.8 压铺材料
- 4.9 其他材料
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 风荷载设计
- 5.3 隔汽层
- 5.4 绝热层
- 5.5 防水层
- 5.6 压铺层
- 5.7 细部构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 隔汽层
- 6.3 绝热层
- 6.4 防水层机械固定法施工
- 6.5 防水层满粘法施工
- 6.6 防水层空铺压顶法施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔汽层
- 7.3 绝热层
- 7.4 防水层
- 7.5 压铺层
- 7.6 细部构造
- 附录A 单层防水卷材主要性能指标
- 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
- 附录C 进场材料检验项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475