目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 防水层满粘法施工
6.5.1 细石混凝土、水泥砂浆、不燃材料覆盖板、复合绝热板材等可作为粘结基层。粘结基层应坚实、平整、干净、干燥。
6.5.2 防水卷材的收头部位、屋面周边及穿出屋面设施部位,应采用压条或紧固件固定,并应进行密封处理。
6.5.3 满粘法施工防水卷材应符合下列规定:
1 防水卷材粘结面、粘结基层表面均应涂刷胶粘剂;
2 胶粘剂应涂刷均匀、不露底、不堆积;
3 防水卷材铺贴时,应排除卷材与粘结面间的空气,辊压粘贴牢固;
4 当绝热材料覆有保护层时,可在保护层上用胶粘剂粘贴防水卷材。
6.5.4 满粘法施工防水卷材,在基层应力集中易开裂部位,宜选用空铺、点粘、条粘或机械固定等施工方法;在坡度较大和垂直面上粘贴防水卷材时,宜先采用机械固定法固定卷材,固定点应密封。
6.5.5 三元乙丙橡胶防水卷材应采用密封胶带搭接。
6.5.1 单层防水卷材屋面满粘法的防水卷材可粘结于现浇混凝土板、木板、钢板等基层;也可粘结于硅酸钙板、石膏板、水泥纤维板等屋面盖板;还可以粘结于复合面层的绝热板材等,如复合玻璃纤维面层的聚异氰脲酸酯板(PIR)等。
6.5.3 1 含有增塑剂的高分子防水卷材,如聚氯乙烯防水卷材,为避免和胶粘剂中的挥发性有机溶剂直接接触,满粘法施工应使用带纤维背衬的防水卷材。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6.4 防水层机械固定法施工
- 下一节:6.6 防水层空铺压顶法施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 隔汽材料
- 4.3 绝热材料
- 4.4 防水卷材
- 4.5 固定件
- 4.6 胶粘材料
- 4.7 覆盖材料
- 4.8 压铺材料
- 4.9 其他材料
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 风荷载设计
- 5.3 隔汽层
- 5.4 绝热层
- 5.5 防水层
- 5.6 压铺层
- 5.7 细部构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 隔汽层
- 6.3 绝热层
- 6.4 防水层机械固定法施工
- 6.5 防水层满粘法施工
- 6.6 防水层空铺压顶法施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔汽层
- 7.3 绝热层
- 7.4 防水层
- 7.5 压铺层
- 7.6 细部构造
- 附录A 单层防水卷材主要性能指标
- 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
- 附录C 进场材料检验项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475