目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 隔汽层
Ⅰ 主控项目
7.2.1 隔汽材料的质量应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告。
7.2.2 隔汽材料的搭接质量和宽度应符合设计要求。
检验方法:观察检查和尺量检查。
Ⅱ 一般项目
7.2.3 隔汽材料应平整,不得有破损现象。检验方法:观察检查。
条文说明
7.2.1 隔汽层材料的水蒸气透过量、耐老化、抗撕裂和抗拉伸等性能应符合相关产品的技术要求,隔汽层材料的厚度会影响隔汽效果,需符合设计要求。
7.2.3 隔汽材料的表面若不平整,或有破损,会影响隔汽效果。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 隔汽材料
- 4.3 绝热材料
- 4.4 防水卷材
- 4.5 固定件
- 4.6 胶粘材料
- 4.7 覆盖材料
- 4.8 压铺材料
- 4.9 其他材料
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 风荷载设计
- 5.3 隔汽层
- 5.4 绝热层
- 5.5 防水层
- 5.6 压铺层
- 5.7 细部构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 隔汽层
- 6.3 绝热层
- 6.4 防水层机械固定法施工
- 6.5 防水层满粘法施工
- 6.6 防水层空铺压顶法施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔汽层
- 7.3 绝热层
- 7.4 防水层
- 7.5 压铺层
- 7.6 细部构造
- 附录A 单层防水卷材主要性能指标
- 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
- 附录C 进场材料检验项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475