5.7 细部构造
5.7.1 细部构造设计应满足使用功能、温差变形、施工环境条件和工艺的可操作性等要求。
5.7.2 檐口、檐沟外侧下端及女儿墙压顶内侧下端等部位均应做滴水处理。
5.7.3 机械固定法细部构造设计应符合下列规定:
1 山墙和女儿墙泛水卷材宜铺设至外墙顶部边沿 (图5.7.3-1);也可设置泛水,高度不应小于250mm,并应采用金属压条收口后密封,墙体顶部应采用盖板覆盖 (图5.7.3-2)。

图5.7.3-1 山墙和女儿墙 (a)
1-复合成品压檐;2-泛水;3-固定件;4-防水卷材;5-收边加强钢板;6-绝热层;7-隔汽层
2 檐口部位应设置外包泛水,外包泛水应包至隔汽层下方(图5.7.3-3)。

图5.7.3-2 山墙和女儿墙 (b)
1-墙体;2-密封胶;3-收口压条及螺钉;4-泛水;5-金属压条;6-防水卷材;7-收边加强钢板;8-绝热层

图5.7.3-3 檐口
1-外墙填缝;2-收口压条及螺钉;3-泡沫堵头;4-泛水;5-封边钢板;6-防水卷材;7-收边加强钢板;8-隔汽层;9-绝热层
3 穿出屋面设施构造应符合下列规定:
1)当穿出屋面设施开口尺寸小于500mm时,泛水应直接与屋面防水卷材焊接或粘结,泛水高度应大于250mm,并应采用不锈钢金属箍箍紧 (图5.7.3-4)。
2)当穿出屋面设施开口尺寸大于或等于500mm时,穿出屋面设施开口四周的防水卷材应采用金属压条固定,每条金属压条的固定钉不应少于2个,泛水应直接与屋面防水卷材焊接或粘结,泛水高度应大于250mm,并应采用不锈钢金属箍箍紧 (图5.7.3-5)。

图5.7.3-4 穿出屋面设施 (a)
1-隔汽层;2-隔汽层连接胶带;3-绝热层;4-成品泛水;5-不锈钢金属箍 (密封);6-密封胶;7-热风焊接

图5.7.3-5 穿出屋面设施 (b)
1-隔汽层;2-隔汽层连接胶带;3-金属压条;4-不锈钢金属箍或金属压条 (密封);5-成品泛水;6-热风焊接;7-收边加强钢板;8-绝热层
4 变形缝内应填充泡沫塑料,缝口应放置聚乙烯或聚氨酯泡沫棒材,并应设置盖缝防水卷材 (图5.7.3-6)。

图5.7.3-6 变形缝
1-金属压条;2-聚乙烯或聚氨酯泡沫棒材;3-发泡聚氨酯;4-盖缝防水卷材;5-金属V形板
5 水落口构造应符合下列规定:
1)直式水落口卷材覆盖条应与水落口和卷材粘结牢固(图5.7.3-7);

图5.7.3-7 直式水落口
1-隔汽层;2-收边加强钢板;3-金属压条;4-雨箅子;5-覆盖条;6-热风焊接;7-隔汽层连接胶带;8-成品水落口
2)横式水落口应伸出墙体,覆盖条与防水卷材和水落口连接处应粘结牢固 (图5.7.3-8)。
5.7.4 满粘法细部构造设计应符合下列规定:
1 墙体与屋面交接处的泛水部位应采用压条固定,并应采用覆盖条覆盖;

图5.7.3-8 横式水落口
1-胶粘剂;2-雨箅子;3-焊接接缝
2 当山墙侧墙无泛水板时,宜在墙顶处收口,并应采用密封胶密封;当有泛水板时,应在泛水板下方收口,并应采用密封胶密封 (图5.7.4-1)。

图5.7.4-1 山墙
1-金属板盖板及螺钉;2-压条及固定螺钉;3-防水卷材
3 高低跨变形缝 (图5.7.4-2)应符合下列规定:
1)变形缝内应填充泡沫塑料,缝口应放置聚乙烯或聚氨酯泡沫棒材,并应设置盖缝防水卷材;
2)当变形缝两侧为墙体时,墙体应伸出绝热层不小于100mm。

图5.7.4-2 高低跨变形缝
1-密封胶;2-收口压条及固定螺钉;3-聚乙烯泡沫棒;4-压条及固定螺钉;5-防水卷材
5.7.5 满粘法施工的檐口、女儿墙、穿出屋面设施、变形缝、水落口等细部构造设计宜按本规程第5.7.3条的规定执行。
5.7.6 空铺压顶法细部构造设计应符合本规程第5.7.3条和第5.7.4条的规定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 隔汽材料
- 4.3 绝热材料
- 4.4 防水卷材
- 4.5 固定件
- 4.6 胶粘材料
- 4.7 覆盖材料
- 4.8 压铺材料
- 4.9 其他材料
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 风荷载设计
- 5.3 隔汽层
- 5.4 绝热层
- 5.5 防水层
- 5.6 压铺层
- 5.7 细部构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 隔汽层
- 6.3 绝热层
- 6.4 防水层机械固定法施工
- 6.5 防水层满粘法施工
- 6.6 防水层空铺压顶法施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔汽层
- 7.3 绝热层
- 7.4 防水层
- 7.5 压铺层
- 7.6 细部构造
- 附录A 单层防水卷材主要性能指标
- 附录B 卷材屋面系统抗风揭试验方法
- 附录C 进场材料检验项目
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475