2.5 安全与卫生责任
2.5.1 安装前,用户应对安装人员进行安全与卫生教育,并应监督管理安装全过程。
2.5.2 用户应在安装现场设置符合规定的灭火器材和安全防护设施。
2.5.3 安装现场与生产现场在同一建筑物内且安装工程对生产有影响时,用户应采取安全隔离措施。
2.5.4 现场工器具、待安装设备和安装材料等,应由用户或责任方管理,并应保持整洁有序。
2.5.5 安装现场不得堆放与安装无关的物品。
2.5.6 用户宜在安装现场设安全生产操作规程宣传栏,并宜在明显位置设安全卫生提示牌。
2.5.7 电气焊工、电工、起重工等特种岗位的安装人员,必须持相应资质机构核发的有效特种作业证件上岗,必须严格执行安全生产操作规程,严禁违规操作。
2.5.8 安装中使用的易燃易爆和危险化学物品应做到专人使用、专人管理。使用场所周围必须采取防护措施,且夜间严禁存放在安装现场。
2.5.9 安装人员应负责现场的安全与卫生,完成每项任务后,应及时做好清洁卫生工作,保持工作区整洁。
2.5.10 安装人员应及时向主管负责人报告现场发生的事故,并应协助做好善后工作。
2.5.11 安装过程中,进入安装现场的人员应配戴安全帽、手套等符合岗位操作的劳保用品。
2.5.3 本条规定安装现场与正在生产的车间在同一建筑物内时,用户应采取的安全隔离措施。安装现场比较复杂,电、气焊、吊装等工程可能会影响生产现场,甚至对生产有潜在的安全危险。可采用砌简易墙或用篷布隔离等措施。一般安装现场和生产现场之间不留通道,现场条件实在不允许时,通道可留在不影响生产运转的车间两端。
2.5.7 特种岗位作业必须执行相关规定,不然会危害生命安全或造成财产损失。
2.5.8 本条为强制性条文,必须严格执行。其目的是加强易燃易爆和危险化学物品管理,防止发生安全事故。
说明 返回
顶部
- 上一节:2.4 开箱验收与储存
- 下一节:3 前纺设备工程安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 一般规定
- 2.2 设备基础
- 2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
- 2.4 开箱验收与储存
- 2.5 安全与卫生责任
- 3 前纺设备工程安装
- 3.1 熔体管道
- 3.2 熔体增压泵、冷却器
- 3.3 振动筛
- 3.4 切片连续干燥器
- 3.5 预结晶器
- 3.6 中间料仓和旋风分离器
- 3.7 热风循环风机
- 3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置
- 3.9 脉冲发生器
- 3.10 罗茨鼓风机
- 3.11 切片转鼓干燥器
- 3.12 螺杆挤压机
- 3.13 熔体过滤器
- 3.14 纺丝箱体
- 3.15 计量泵传动装置
- 3.16 热媒加热系统
- 3.17 单体抽吸装置
- 3.18 侧吹风窗
- 3.19 环吹风冷却装置
- 3.20 甬道
- 3.21 上油系统
- 3.22 长丝卷绕机架
- 3.23 导丝盘
- 3.24 热辊牵伸系统
- 3.25 热辊冷却系统
- 3.26 压缩空气管道
- 3.27 卷绕头
- 3.28 油雾润滑装置
- 3.29 短纤卷绕机架和短纤牵引机
- 3.30 短纤喂入机
- 3.31 短纤盛丝往复机
- 4 后加工设备工程安装
- 4.1 弹力丝机
- 4.2 集束装置
- 4.3 主传动组件
- 4.4 牵伸机
- 4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
- 4.6 牵伸预热箱
- 4.7 紧张热定型机
- 4.8 冷却喷淋装置
- 4.9 叠丝机和张力架
- 4.10 蒸汽预热箱
- 4.11 铺丝机、松弛热定型机和导丝架
- 4.12 上油机
- 4.13 曳引张力机
- 4.14 卷曲机
- 4.15 切断机
- 4.16 打包机
- 5 电气设施工程安装
- 5.1 电气设施及配线敷设
- 5.2 电气设备引出端子的接线
- 5.3 接地与接地线
- 6 仪表工程安装
- 7 计算机控制系统
- 8 工艺辅助设备工程安装
- 9 保温工程
- 10 安装工程系统调整与检测
- 10.1 机械系统调整与检测
- 10.2 电气系统调整与检测
- 10.3 仪表系统调整与检测
- 10.4 机电联调
- 11 安装工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475