3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置
3.8.1 热风管道的安装应符合下列规定:
1 管道安装前内壁应清洗或清扫干净。
2 仪表测试点的根部元件或紧固件应与管道同时制作。
3 管道上仪表接头的开孔和焊接应在管道连接前进行。
4 管道焊缝或连接法兰应避开楼板、墙壁的位置。
5 法兰连接应保证内壁平滑过渡,且螺栓能自由穿入。
6 焊接连接应保证管道内壁连接处平滑、光洁。
7 管道连接处应密封。
3.8.2 分子筛压缩空气干燥装置的安装应符合下列规定:
1 装置宜竖直放置且可用膨胀螺栓固定在硬质地面上。
2 连接的管道应单独支撑固定,以避免对装置施加变形力。
3 装置与管道连接处应密封。