7 计算机控制系统
7.0.1 计算机控制系统的环境条件应满足技术文件要求。
7.0.2 分散型控制系统中央控制室内计算机及相关硬件设备的安装与质量检验,应符合现行行业标准《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》SH 3006的有关规定。
7.0.3 计算机控制系统的接地应符合下列规定:
1 直流电源采用悬浮接地时,直流电源工作地与大地之间的电阻应大于1MΩ。
2 直流电源采用直接接地时,直流电源的工作地与大地之间的电阻应小于1Ω。
3 交流工作地的接地电阻应小于4Ω。
4 金属外壳接地应可靠。
7.0.4 计算机控制系统应采取必要的抗干扰措施。
7.0.5 计算机控制系统的电源线应采用三芯屏蔽电缆线,且屏蔽层应接地。
7.0.6 计算机控制系统的通信、输入/输出(I/O)接口等连接用电缆线,应采用多芯屏蔽电缆线,且屏蔽层应接地。
7.0.7 计算机控制系统屏蔽电缆规格、种类应一致,屏蔽层网密度应大于90%。
顶部
- 上一节:6 仪表工程安装
- 下一节:8 工艺辅助设备工程安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 一般规定
- 2.2 设备基础
- 2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
- 2.4 开箱验收与储存
- 2.5 安全与卫生责任
- 3 前纺设备工程安装
- 3.1 熔体管道
- 3.2 熔体增压泵、冷却器
- 3.3 振动筛
- 3.4 切片连续干燥器
- 3.5 预结晶器
- 3.6 中间料仓和旋风分离器
- 3.7 热风循环风机
- 3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置
- 3.9 脉冲发生器
- 3.10 罗茨鼓风机
- 3.11 切片转鼓干燥器
- 3.12 螺杆挤压机
- 3.13 熔体过滤器
- 3.14 纺丝箱体
- 3.15 计量泵传动装置
- 3.16 热媒加热系统
- 3.17 单体抽吸装置
- 3.18 侧吹风窗
- 3.19 环吹风冷却装置
- 3.20 甬道
- 3.21 上油系统
- 3.22 长丝卷绕机架
- 3.23 导丝盘
- 3.24 热辊牵伸系统
- 3.25 热辊冷却系统
- 3.26 压缩空气管道
- 3.27 卷绕头
- 3.28 油雾润滑装置
- 3.29 短纤卷绕机架和短纤牵引机
- 3.30 短纤喂入机
- 3.31 短纤盛丝往复机
- 4 后加工设备工程安装
- 4.1 弹力丝机
- 4.2 集束装置
- 4.3 主传动组件
- 4.4 牵伸机
- 4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
- 4.6 牵伸预热箱
- 4.7 紧张热定型机
- 4.8 冷却喷淋装置
- 4.9 叠丝机和张力架
- 4.10 蒸汽预热箱
- 4.11 铺丝机、松弛热定型机和导丝架
- 4.12 上油机
- 4.13 曳引张力机
- 4.14 卷曲机
- 4.15 切断机
- 4.16 打包机
- 5 电气设施工程安装
- 5.1 电气设施及配线敷设
- 5.2 电气设备引出端子的接线
- 5.3 接地与接地线
- 6 仪表工程安装
- 7 计算机控制系统
- 8 工艺辅助设备工程安装
- 9 保温工程
- 10 安装工程系统调整与检测
- 10.1 机械系统调整与检测
- 10.2 电气系统调整与检测
- 10.3 仪表系统调整与检测
- 10.4 机电联调
- 11 安装工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475