2.2 设备基础
2.2.1 设备基础地平面应符合下列规定:
1 设备基础施工应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
2 混凝土设备基础质量除应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
3 设备基础允许偏差应符合表2.2.1规定。
表2.2.1 设备基础允许偏差


4 设备就位时,混凝土基础强度应达到设计强度值的75%以上。基础强度的检测评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB 50107的有关规定,并应满足技术文件对动负荷、静负荷要求。
2.2.2 设备基础弹线允许偏差应符合表2.2.2规定。
表2.2.2 设备基础面弹线允许偏差

2.2.3 钢结构平台的制作和质量验收除应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 钢结构平台与高温设备的接触面应采取绝热措施。
2 钢结构平台冷热伸缩方向与设备的冷热伸缩方向应一致。
3 钢结构平台承受设备吊装、设备临时集中存放或人员集中操作的位置,应进行加固处理。
4 钢结构平台必须进行防腐蚀和防火涂料处理,且应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923和《钢结构防火涂料》GB 14907的有关规定。
2.2.1 本条对设备基础地平面作出了规定。
1 本款规定的目的是强调设备基础的重要性。现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231适用于各类机械设备安装工程施工及验收的通用性要求,该规范第2章规定了“施工条件”,第3章规定了“放线、就位和调平”的基本要求,第4章规定了“地脚螺栓、垫铁和灌浆”的技术要求,对机械设备安装的基础作了详细的规定。涤纶、锦纶、丙纶设备大多是大型设备,且处于长年运转状态,设备基础有缺陷将会造成生产困难,严重时将造成设备损坏,既影响生产又影响经济效益,所以设计上对设备基础都有严格的要求。
2 本款规定了混凝土设备基础质量应达到的国家标准,且规定了现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。混凝土设备基础可视为建筑工程的一部分。GB 50204适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收;GB 50300适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 三个标准配套使用能更好地保证混凝土设备基础质量。
4 本款规定的目的是限制混凝土养护期内设备就位行为,规定了混凝土强度的评定标准,避免凭人为感觉评定混凝土的强度值。
2.2.3 本条规定的目的是强化钢结构平台制作的规范性,以避免钢结构平台的随意制作可能引发的财产损失。钢结构平台大多承载大型较重或高温下工作的设备,且安装或维修操作过程中人员在设备周围集中,因此钢结构平台的质量决定着财产和人身安全。鉴于涤纶、锦纶、丙纶设备的特性,本条规定了钢平台的制作和质量验收除应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定外,尚应符合本条规定。
涤纶、锦纶、丙纶钢结构平台一般用于支撑设备的基础,也有的厂房主体是钢架结构。现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205对钢结构的焊接工程、紧固件连接工程、钢零部件加工工程、钢构件组装工程、钢结构涂装工程及钢结构分部工程竣工验收等作了详尽的规定,不仅钢架结构厂房应执行,且与设备支撑平台的制作也是相通的,应根据钢结构平台的设计,执行GB 50205的有关规定。
4 本款为强制性条文,必须严格执行。钢平台若不进行防腐蚀,日久将锈蚀,且在工厂环境下锈蚀现象加快;无防火涂料处理时,一旦发生火情,钢结构遇热软化。这些都会造成严重的设备损坏或财产损失。
本款规定了防腐蚀和防火涂料处理的标准、规范,设计、施工、钢结构表面处理和涂料的选择,应按照本款的引用标准进行。
现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046第4.2节“钢结构”中对强腐蚀、中等腐蚀环境下不应使用格构式钢结构作出了规定,对钢结构杆件截面、截面的最小厚度及焊接等也作出了规定,在钢结构平台制作时应与设计对照执行。
现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160第5.6节“钢结构耐火保护”对支撑设备的钢结构耐火保护进行了规定。涤纶、锦纶、丙纶虽然没有石油化工行业的防火要求高,但有相当数量的高温、高压设备,应执行该规范的有关规定。
现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定了涂装前钢材表面锈蚀程度和除锈质量的目视评定等级,除锈处理达到相应的等级,可以使涤纶、锦纶、丙纶钢结构平台达到更好的防腐蚀效果。
现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907规定了钢结构防火涂料的定义及分类、技术要求、试验方法、检验规则、综合判定准则等内容,适用于建(构)筑物室内外使用的各类钢结构防火涂料。
说明 返回
顶部
- 上一节:2.1 一般规定
- 下一节:2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 一般规定
- 2.2 设备基础
- 2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
- 2.4 开箱验收与储存
- 2.5 安全与卫生责任
- 3 前纺设备工程安装
- 3.1 熔体管道
- 3.2 熔体增压泵、冷却器
- 3.3 振动筛
- 3.4 切片连续干燥器
- 3.5 预结晶器
- 3.6 中间料仓和旋风分离器
- 3.7 热风循环风机
- 3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置
- 3.9 脉冲发生器
- 3.10 罗茨鼓风机
- 3.11 切片转鼓干燥器
- 3.12 螺杆挤压机
- 3.13 熔体过滤器
- 3.14 纺丝箱体
- 3.15 计量泵传动装置
- 3.16 热媒加热系统
- 3.17 单体抽吸装置
- 3.18 侧吹风窗
- 3.19 环吹风冷却装置
- 3.20 甬道
- 3.21 上油系统
- 3.22 长丝卷绕机架
- 3.23 导丝盘
- 3.24 热辊牵伸系统
- 3.25 热辊冷却系统
- 3.26 压缩空气管道
- 3.27 卷绕头
- 3.28 油雾润滑装置
- 3.29 短纤卷绕机架和短纤牵引机
- 3.30 短纤喂入机
- 3.31 短纤盛丝往复机
- 4 后加工设备工程安装
- 4.1 弹力丝机
- 4.2 集束装置
- 4.3 主传动组件
- 4.4 牵伸机
- 4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
- 4.6 牵伸预热箱
- 4.7 紧张热定型机
- 4.8 冷却喷淋装置
- 4.9 叠丝机和张力架
- 4.10 蒸汽预热箱
- 4.11 铺丝机、松弛热定型机和导丝架
- 4.12 上油机
- 4.13 曳引张力机
- 4.14 卷曲机
- 4.15 切断机
- 4.16 打包机
- 5 电气设施工程安装
- 5.1 电气设施及配线敷设
- 5.2 电气设备引出端子的接线
- 5.3 接地与接地线
- 6 仪表工程安装
- 7 计算机控制系统
- 8 工艺辅助设备工程安装
- 9 保温工程
- 10 安装工程系统调整与检测
- 10.1 机械系统调整与检测
- 10.2 电气系统调整与检测
- 10.3 仪表系统调整与检测
- 10.4 机电联调
- 11 安装工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475