11 安装工程验收
11.0.1 机电联调及各项工程完成后应及时进行安装工程验收。
11.0.2 安装工程符合工程承包或设备购置合同约定的技术要求,应验收合格;工程承包或设备购置合同无具体约定时,安装工程符合技术文件的技术要求,应验收合格;设计或使用技术文件无具体要求时,安装工程符合本规范的要求,应验收合格。
11.0.3 安装工程验收合格,建设、工程承包、设备供应商、安装、监理等单位的代表应在安装工程验收单上签字。签字方应各执一份安装工程验收单。
11.0.4 安装工程验收不合格,应以备忘录形式提出具体整改意见,明确责任人和整改完成时间。整改完成时间不明确时,除更换不合格的设备外,现场整改应在15d内完成,完成后应及时进行再次验收。
11.0.5 安装工程三次验收,三次整改仍不合格,应视为安装工程不合格。
11.0.6 安装工程验收资料应由设备使用方负责收集、整理。
11.0.7 安装工程验收应提供下列资料或按约定提供资料:
1 安装工程验收报告。
2 设备安装竣工图或按实际完成情况注明修改部分的施工图。
3 设计文件及设计变更通知书。
4 安装日志。
5 隐蔽工程质量检验及验收记录。
6 主要设备的使用操作说明书。
7 主要设备的维修保养技术文件。
8 仪表合格证和使用说明书。
9 管道吹扫及压力试验记录。
10 特种设备和特殊材料的施工、检验记录。
11 物料移交清单。
12 设备试运转、机电联调、仪表调校记录。
13 重大问题及其处理纪要、备忘录。
14 安装工程竣工验收单。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 一般规定
- 2.2 设备基础
- 2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
- 2.4 开箱验收与储存
- 2.5 安全与卫生责任
- 3 前纺设备工程安装
- 3.1 熔体管道
- 3.2 熔体增压泵、冷却器
- 3.3 振动筛
- 3.4 切片连续干燥器
- 3.5 预结晶器
- 3.6 中间料仓和旋风分离器
- 3.7 热风循环风机
- 3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置
- 3.9 脉冲发生器
- 3.10 罗茨鼓风机
- 3.11 切片转鼓干燥器
- 3.12 螺杆挤压机
- 3.13 熔体过滤器
- 3.14 纺丝箱体
- 3.15 计量泵传动装置
- 3.16 热媒加热系统
- 3.17 单体抽吸装置
- 3.18 侧吹风窗
- 3.19 环吹风冷却装置
- 3.20 甬道
- 3.21 上油系统
- 3.22 长丝卷绕机架
- 3.23 导丝盘
- 3.24 热辊牵伸系统
- 3.25 热辊冷却系统
- 3.26 压缩空气管道
- 3.27 卷绕头
- 3.28 油雾润滑装置
- 3.29 短纤卷绕机架和短纤牵引机
- 3.30 短纤喂入机
- 3.31 短纤盛丝往复机
- 4 后加工设备工程安装
- 4.1 弹力丝机
- 4.2 集束装置
- 4.3 主传动组件
- 4.4 牵伸机
- 4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
- 4.6 牵伸预热箱
- 4.7 紧张热定型机
- 4.8 冷却喷淋装置
- 4.9 叠丝机和张力架
- 4.10 蒸汽预热箱
- 4.11 铺丝机、松弛热定型机和导丝架
- 4.12 上油机
- 4.13 曳引张力机
- 4.14 卷曲机
- 4.15 切断机
- 4.16 打包机
- 5 电气设施工程安装
- 5.1 电气设施及配线敷设
- 5.2 电气设备引出端子的接线
- 5.3 接地与接地线
- 6 仪表工程安装
- 7 计算机控制系统
- 8 工艺辅助设备工程安装
- 9 保温工程
- 10 安装工程系统调整与检测
- 10.1 机械系统调整与检测
- 10.2 电气系统调整与检测
- 10.3 仪表系统调整与检测
- 10.4 机电联调
- 11 安装工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475