2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
2.3.1 地脚螺栓施工和设备基础灌浆应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
2.3.2 地脚螺栓安装允许偏差应符合表2.3.2的规定。
表2.3.2 地脚螺栓安装允许偏差

2.3.3 斜垫铁可采用普通碳素钢;平垫铁可采用普通碳素钢或铸铁。
2.3.4 采用斜垫铁时宜与相应的平垫铁配合使用。
2.3.5 采用斜垫铁或平垫铁调平时应符合下列规定:
1 承受轻负荷的垫铁组,宜使用成对斜垫铁。
2 承受重负荷或承受连续振动设备时,宜使用平垫铁。
3 垫铁组应平稳、整齐、接触良好,且不宜超过5块,薄垫铁厚度应大于2mm。
4 设备调平后,平垫铁宜露出10mm~30mm;斜垫铁宜露出10mm~50mm,垫铁组伸入设备底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
5 铸铁垫铁可不焊接,其他材质的垫铁宜用定位焊焊牢,钩头成对斜垫铁能用灌浆层固定牢固的可不焊接。
6 安装在金属结构上的设备调平后,应用定位焊将垫铁与金属结构焊牢。热胀冷缩的金属结构件焊接时应符合技术文件要求。
2.3.1 现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231第4.1节“地脚螺栓”,详细规定了地脚螺栓施工的技术要求;第4.3节“灌浆”,规定了灌浆的技术要求。
2.3.2 本条规定了地脚螺栓安装的允许偏差,使施工人员通过本条即可明了该技术要求。
2.3.3~2.3.5 这三条规定是关于垫铁的,目的是进一步明确垫铁的技术要求,这三条可与现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231第4.3节配合执行。
垫铁结构可参考图1设计。

图1 垫铁结构示意图
垫铁的规格可参考表1。
表1 推荐使用的垫铁规格

注:1 厚度h可根据实际需要、材质和规格确定,一般宜取10mm。
2 斜垫铁的斜度宜为1/10~1/20。
说明 返回
顶部
- 上一节:2.2 设备基础
- 下一节:2.4 开箱验收与储存
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 一般规定
- 2.2 设备基础
- 2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
- 2.4 开箱验收与储存
- 2.5 安全与卫生责任
- 3 前纺设备工程安装
- 3.1 熔体管道
- 3.2 熔体增压泵、冷却器
- 3.3 振动筛
- 3.4 切片连续干燥器
- 3.5 预结晶器
- 3.6 中间料仓和旋风分离器
- 3.7 热风循环风机
- 3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置
- 3.9 脉冲发生器
- 3.10 罗茨鼓风机
- 3.11 切片转鼓干燥器
- 3.12 螺杆挤压机
- 3.13 熔体过滤器
- 3.14 纺丝箱体
- 3.15 计量泵传动装置
- 3.16 热媒加热系统
- 3.17 单体抽吸装置
- 3.18 侧吹风窗
- 3.19 环吹风冷却装置
- 3.20 甬道
- 3.21 上油系统
- 3.22 长丝卷绕机架
- 3.23 导丝盘
- 3.24 热辊牵伸系统
- 3.25 热辊冷却系统
- 3.26 压缩空气管道
- 3.27 卷绕头
- 3.28 油雾润滑装置
- 3.29 短纤卷绕机架和短纤牵引机
- 3.30 短纤喂入机
- 3.31 短纤盛丝往复机
- 4 后加工设备工程安装
- 4.1 弹力丝机
- 4.2 集束装置
- 4.3 主传动组件
- 4.4 牵伸机
- 4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
- 4.6 牵伸预热箱
- 4.7 紧张热定型机
- 4.8 冷却喷淋装置
- 4.9 叠丝机和张力架
- 4.10 蒸汽预热箱
- 4.11 铺丝机、松弛热定型机和导丝架
- 4.12 上油机
- 4.13 曳引张力机
- 4.14 卷曲机
- 4.15 切断机
- 4.16 打包机
- 5 电气设施工程安装
- 5.1 电气设施及配线敷设
- 5.2 电气设备引出端子的接线
- 5.3 接地与接地线
- 6 仪表工程安装
- 7 计算机控制系统
- 8 工艺辅助设备工程安装
- 9 保温工程
- 10 安装工程系统调整与检测
- 10.1 机械系统调整与检测
- 10.2 电气系统调整与检测
- 10.3 仪表系统调整与检测
- 10.4 机电联调
- 11 安装工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475