4.4 牵伸机
4.4.1 牵伸机机架安装允许偏差应符合表4.4.1规定。
表4.4.1 牵伸机机架安装允许偏差

4.4.2 牵伸机传动箱、导丝辊、牵伸辊安装允许偏差应符合表4.4.2规定。
表4.4.2 传动箱、导丝辊、牵伸辊安装允许偏差


4.4.3 牵伸机的压辊上升应同步,速度应平稳。
4.4.4 牵伸机辊筒现场安装时,连接螺栓拧紧力矩值应符合设备供应商的技术要求。
4.4.5 牵伸机导丝辊、牵伸辊表面应清洁、无磕碰。
4.4.6 牵伸机缠丝检测板与牵伸辊的距离应为5mm,且检测开关应灵敏可靠。
4.4.7 牵伸机的润滑油压差报警、低流量报警、超温报警应灵敏可靠;润滑系统管道应密封,无渗漏。
4.4.8 牵伸机安装结束后应进行不少于24h的连续空车试运转。运转过程中的温升、噪声、振动应符合设计要求,且不得渗漏。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.3 主传动组件
- 下一节:4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 一般规定
- 2.2 设备基础
- 2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆
- 2.4 开箱验收与储存
- 2.5 安全与卫生责任
- 3 前纺设备工程安装
- 3.1 熔体管道
- 3.2 熔体增压泵、冷却器
- 3.3 振动筛
- 3.4 切片连续干燥器
- 3.5 预结晶器
- 3.6 中间料仓和旋风分离器
- 3.7 热风循环风机
- 3.8 热风管道及分子筛压缩空气干燥装置
- 3.9 脉冲发生器
- 3.10 罗茨鼓风机
- 3.11 切片转鼓干燥器
- 3.12 螺杆挤压机
- 3.13 熔体过滤器
- 3.14 纺丝箱体
- 3.15 计量泵传动装置
- 3.16 热媒加热系统
- 3.17 单体抽吸装置
- 3.18 侧吹风窗
- 3.19 环吹风冷却装置
- 3.20 甬道
- 3.21 上油系统
- 3.22 长丝卷绕机架
- 3.23 导丝盘
- 3.24 热辊牵伸系统
- 3.25 热辊冷却系统
- 3.26 压缩空气管道
- 3.27 卷绕头
- 3.28 油雾润滑装置
- 3.29 短纤卷绕机架和短纤牵引机
- 3.30 短纤喂入机
- 3.31 短纤盛丝往复机
- 4 后加工设备工程安装
- 4.1 弹力丝机
- 4.2 集束装置
- 4.3 主传动组件
- 4.4 牵伸机
- 4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
- 4.6 牵伸预热箱
- 4.7 紧张热定型机
- 4.8 冷却喷淋装置
- 4.9 叠丝机和张力架
- 4.10 蒸汽预热箱
- 4.11 铺丝机、松弛热定型机和导丝架
- 4.12 上油机
- 4.13 曳引张力机
- 4.14 卷曲机
- 4.15 切断机
- 4.16 打包机
- 5 电气设施工程安装
- 5.1 电气设施及配线敷设
- 5.2 电气设备引出端子的接线
- 5.3 接地与接地线
- 6 仪表工程安装
- 7 计算机控制系统
- 8 工艺辅助设备工程安装
- 9 保温工程
- 10 安装工程系统调整与检测
- 10.1 机械系统调整与检测
- 10.2 电气系统调整与检测
- 10.3 仪表系统调整与检测
- 10.4 机电联调
- 11 安装工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475