目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 空调净化
9.3.1 净化空调机组的基础对本层地面的高度不宜低于200mm。
9.3.2 空调机组安装时设备底座应调平,并应做减振处理。检查门应平整,密封条应严密。正压段的门宜向内开,负压段的门宜向外开。表冷段的冷凝水水管上应设水封和阀门。粗效、中效空气过滤器的更换应方便。
9.3.3 送风、排风、新风管道的材料应符合设计要求,加工前应进行清洁处理,去掉表面油污和灰尘。
9.3.4 净化风管加工完毕后,应擦拭干净,并用塑料薄膜把两端封住,安装前不得去掉或损坏。
9.3.5 屏障环境设施净化区内的所有管道穿过顶棚和隔墙时,贯穿部位必须可靠密封。
9.3.6 屏障环境设施净化区内的送、排风管道宜暗装;明装时,应满足净化要求。
9.3.7 屏障环境设施净化区内的送、排风管道的咬口缝均应可靠密封。
9.3.8 调节装置应严密、调节灵活、操作方便。
9.3.9 采用除味装置时,应采取保护除味装置的过滤措施。
9.3.10 排风除味装置应有方便的现场更换条件。
9.3.1 净化空调机组的风压较大,对基础高度的要求主要是保证冷凝水的顺利排出。
9.3.2 空调机组安装前应先进行设备基础、空调设备等的现场检查,合格后方可进行安装。
9.3.3~9.3.7 对风管的制作加工、安装前的保护、安装等提出要求。
9.3.9、9.3.10 要求除味装置不仅安装方便,而且维修更换容易。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 分类和技术指标
- 3.1 实验动物环境设施的分类
- 3.2 实验动物设施的环境指标
- 4 建筑和结构
- 4.1 选址和总平面
- 4.2 建筑布局
- 4.3 建筑构造
- 4.4 结构要求
- 5 空调、通风和空气净化
- 5.1 一般规定
- 5.2 送风系统
- 5.3 排风系统
- 5.4 气流组织
- 5.5 部件与材料
- 6 给水排水
- 6.1 给水
- 6.2 排水
- 7 电气和自控
- 7.1 配电
- 7.2 照明
- 7.3 自控
- 8 消防
- 9 施工要求
- 9.1 一般规定
- 9.2 建筑装饰
- 9.3 空调净化
- 10 检测和验收
- 10.1 工程检测
- 10.2 工程验收
- 附录A 实验动物设施检测记录用表
- 附录B 实验动物设施工程验收项目
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475