目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.2 实验动物设施的环境指标
3.2.1 实验动物生产设施动物生产区的环境指标应符合表3.2.1的要求。
表3.2.1 动物生产区的环境指标

注: 1 表中氨浓度指标为有实验动物时的指标。
2 普通环境的温度、湿度和换气次数指标为参考值,可根据实际需要确定。
3 隔离环境与所在房间的最小静压差应满足设备的要求。
4 隔离环境的空气洁净度等级根据设备的要求确定参数。
3.2.2 实验动物实验设施动物实验区的环境指标应符合表3.2.2的要求。
表3.2.2 动物实验区的环境指标

注:1 表中氨浓度指标为有实验动物时的指标。
2 普通环境的温度、湿度和换气次数指标为参考值,可根据实际需要确定。
3 隔离环境与所在房间的最小静压差应满足设备的要求。
4 隔离环境的空气洁净度等级根据设备的要求确定参数。
3.2.3 屏障环境设施的辅助生产区(辅助实验区)主要环境指标应符合表3.2.3的规定。
表3.2.3 屏障环境设施的辅助生产区(辅助实验区)主要环境指标

注:1 实验动物生产设施的待发室、检疫室和隔离观察室主要技术指标应符合表3.2.1的规定。
2 实验动物实验设施的待发室、检疫室和隔离观察室主要技术指标应符合表3.2.2的规定。
3 正压屏障环境的单走廊设施应保证动物生产区、动物实验区压力最高。正压屏障环境的双走廊或多走廊设施应保证洁净走廊的压力高于动物生产区、动物实验区;动物生产区、动物实验区的压力高于污物走廊。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.1 实验动物环境设施的分类
- 下一节:4 建筑和结构
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 分类和技术指标
- 3.1 实验动物环境设施的分类
- 3.2 实验动物设施的环境指标
- 4 建筑和结构
- 4.1 选址和总平面
- 4.2 建筑布局
- 4.3 建筑构造
- 4.4 结构要求
- 5 空调、通风和空气净化
- 5.1 一般规定
- 5.2 送风系统
- 5.3 排风系统
- 5.4 气流组织
- 5.5 部件与材料
- 6 给水排水
- 6.1 给水
- 6.2 排水
- 7 电气和自控
- 7.1 配电
- 7.2 照明
- 7.3 自控
- 8 消防
- 9 施工要求
- 9.1 一般规定
- 9.2 建筑装饰
- 9.3 空调净化
- 10 检测和验收
- 10.1 工程检测
- 10.2 工程验收
- 附录A 实验动物设施检测记录用表
- 附录B 实验动物设施工程验收项目
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475