目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 结构要求
4.4.1 屏障环境设施的结构安全等级不宜低于二级。
4.4.2 屏障环境设施不宜低于丙类建筑抗震设防。
4.4.3 屏障环境设施应能承载吊顶内设备管线的荷载,以及高压灭菌器、空调设备、清洗池等设备的荷载。
4.4.4 变形缝不宜穿越屏障环境设施的净化区,如穿越应采取措施满足净化要求。
4.4.1 目前大量的新建建筑结构安全等级为二级,但实验动物设施普遍规模较小,还有不少既有建筑改建的项目,有可能达到二级有一定困难,但新建的屏障环境设施应不低于二级。
4.4.2 目前大量的新建建筑为丙类抗震设防,但实验动物设施普遍规模较小,还有不少既有建筑改建的项目,有可能达到丙类抗震设防有一定困难,但新建的屏障环境设施应不低于丙类抗震设防,达不到要求的既有建筑改建应进行抗震加固。
4.4.3 屏障环境设施吊顶内的设备管线和检修通道一般吊在上层楼板上,楼板荷载应加以考虑。设施中的高压灭菌器、空调设备的荷载也非常大,设计时应特别注意,并尽可能将大型高压灭菌器放在结构梁上或跨度较小的楼板上。
4.4.4 屏障环境设施的净化区内的变形缝处理不好,容易孳生微生物,严重影响设施环境,因此设计中尽量避免变形缝穿越。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 建筑构造
- 下一节:5 空调、通风和空气净化
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 分类和技术指标
- 3.1 实验动物环境设施的分类
- 3.2 实验动物设施的环境指标
- 4 建筑和结构
- 4.1 选址和总平面
- 4.2 建筑布局
- 4.3 建筑构造
- 4.4 结构要求
- 5 空调、通风和空气净化
- 5.1 一般规定
- 5.2 送风系统
- 5.3 排风系统
- 5.4 气流组织
- 5.5 部件与材料
- 6 给水排水
- 6.1 给水
- 6.2 排水
- 7 电气和自控
- 7.1 配电
- 7.2 照明
- 7.3 自控
- 8 消防
- 9 施工要求
- 9.1 一般规定
- 9.2 建筑装饰
- 9.3 空调净化
- 10 检测和验收
- 10.1 工程检测
- 10.2 工程验收
- 附录A 实验动物设施检测记录用表
- 附录B 实验动物设施工程验收项目
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475