5.2 送风系统
5.2.1 使用开放式笼架具的屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的送风系统宜采用全新风系统。采用回风系统时,对可能产生交叉污染的不同区域,回风经处理后可在本区域内自循环,但不应与其他实验动物区域的回风混合。
5.2.2 使用独立通风笼具的实验动物设施室内可以采用回风,其空调系统的新风量应满足下列要求:
1 补充室内排风与保持室内压力梯度;
2 实验动物和工作人员所需新风量。
5.2.3 屏障环境设施生产区(实验区)的送风系统应设置粗效、中效、高效三级空气过滤器。中效空气过滤器宜设在空调机组的正压段。
5.2.4 对于全新风系统,可在表冷器前设置一道保护用中效过滤器。
5.2.5 空调机组的安装位置应满足日常检查、维修及过滤器更换等的要求。
5.2.6 对于寒冷地区和严寒地区,空气处理设备应采取冬季防冻措施。
5.2.7 送风系统新风口的设置应符合下列要求:
1 新风口应采取有效的防雨措施。
2 新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且易于拆装和清洗。
3 新风口应高于室外地面2.5m以上,并远离排风口和其他污染源。
5.2.1 对于使用开放式笼架具的屏障环境设施的动物生产区(动物实验区),工作人员和实验动物所处的是同一个环境,人和实验动物对氨、硫化氢等气体的敏感程度是不一样的,屏障环境设施既应满足实验动物也应满足工作人员的环境要求。对于屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的回风经过粗效、中效、高效三级过滤器是能够满足洁净度的要求的,但对于氨、硫化氢等有害气体靠普通过滤器是不能去除的。已建工程的常用方式是采用全新风的空调方式,用新风稀释来保证屏障环境设施的空气质量。
采用全新风系统会造成空调系统的初投资和运行费用的大幅度增加,不利于空调系统的节能。采用回风时,可以采用室内合理的气流组织,提高通风效率(如笼具处局部排风等),或回风经过可靠的措施进行处理,使屏障环境设施的环境指标达到要求。
5.2.2 使用独立通风笼具的实验动物设施,独立通风笼具的排风是排到室外的,提高了通风的效率,独立通风笼具内的实验动物对房间环境的影响不大,故只对新风量提出了要求,而并未规定新风与回风的比例。
5.2.3 中效空气过滤器设在空调机组的正压段是为防止经过中效空气过滤器的送风再被污染。
5.2.4 对于全新风系统,新风量比较大,新风经过粗效过滤后,其含尘量还是比较大的,容易造成表冷器的表面积尘、阻塞空气通道,影响换热效率。
5.2.6 对于空气处理设备的防冻问题着重考虑新风处理设备的防冻问题,可以采用设新风电动阀并与新风机连锁、设防冻开关、设置辅助电加热器等方式。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 分类和技术指标
- 3.1 实验动物环境设施的分类
- 3.2 实验动物设施的环境指标
- 4 建筑和结构
- 4.1 选址和总平面
- 4.2 建筑布局
- 4.3 建筑构造
- 4.4 结构要求
- 5 空调、通风和空气净化
- 5.1 一般规定
- 5.2 送风系统
- 5.3 排风系统
- 5.4 气流组织
- 5.5 部件与材料
- 6 给水排水
- 6.1 给水
- 6.2 排水
- 7 电气和自控
- 7.1 配电
- 7.2 照明
- 7.3 自控
- 8 消防
- 9 施工要求
- 9.1 一般规定
- 9.2 建筑装饰
- 9.3 空调净化
- 10 检测和验收
- 10.1 工程检测
- 10.2 工程验收
- 附录A 实验动物设施检测记录用表
- 附录B 实验动物设施工程验收项目
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475