目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.2 建筑装饰
9.2.1 实验动物设施建筑装饰的施工应做到墙面平滑、地面平整、现场清洁。
9.2.2 实验动物设施有压差要求的房间的所有缝隙和孔洞都应填实,并在正压面采取可靠的密封措施。
9.2.3 有压差要求的房间宜在合适位置预留测压孔,测压孔未使用时应有密封措施。
9.2.4 屏障环境设施净化区内的墙面、顶棚材料的安装接缝应协调、美观,并应采取密封措施。
9.2.5 屏障环境设施净化区内的圆弧形阴阳角应采取密封措施。
9.2.1 为了保证施工质量达到设计要求,施工现场应做到清洁、有序。
9.2.2 如果实验动物设施有压差要求的房间密封不严,房间所要求的压差难以满足,同时房间泄漏的风量大,造成所需的新风量加大,不利于空调系统的节能。
9.2.3 很多工程中并未设置测压孔,而是通过门下的缝隙进行压差的测量。如果门的缝隙较大时,压差不容易满足;门的缝隙较小时(如负压屏障环境的密封门),容易将测压管压死,使测量不准确,所以建议预留测压孔。
9.2.4、9.2.5 条文主要是对装饰施工的美观、密封提出要求。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 分类和技术指标
- 3.1 实验动物环境设施的分类
- 3.2 实验动物设施的环境指标
- 4 建筑和结构
- 4.1 选址和总平面
- 4.2 建筑布局
- 4.3 建筑构造
- 4.4 结构要求
- 5 空调、通风和空气净化
- 5.1 一般规定
- 5.2 送风系统
- 5.3 排风系统
- 5.4 气流组织
- 5.5 部件与材料
- 6 给水排水
- 6.1 给水
- 6.2 排水
- 7 电气和自控
- 7.1 配电
- 7.2 照明
- 7.3 自控
- 8 消防
- 9 施工要求
- 9.1 一般规定
- 9.2 建筑装饰
- 9.3 空调净化
- 10 检测和验收
- 10.1 工程检测
- 10.2 工程验收
- 附录A 实验动物设施检测记录用表
- 附录B 实验动物设施工程验收项目
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475