6.2 排水
6.2.1 大型实验动物设施的生产区和实验区的排水宜单独设置化粪池。
6.2.2 实验动物生产设施和实验动物实验设施的排水宜与其他生活排水分开设置。
6.2.3 兔、羊等实验动物设施的排水管道管径不宜小于DN150。
6.2.4 屏障环境设施的净化区内不宜穿越排水立管。
6.2.5 排水管道应采用不易生锈、耐腐蚀的管材。
6.2.6 屏障环境设施净化区内的地漏应采用密闭型。
6.2.1 大型实验动物设施的生产区(实验区)的粪便量较大,同时粪便中含有的病原微生物较多,单独设置化粪池有利于集中处理。
6.2.2 有利于根据不同区域排水的特点分别进行处理。
6.2.3 实验动物设施中实验动物的饲养密度比较大,同时排水中有动物皮毛、粪便等杂物,为防止堵塞排水管道,实验动物设施的排水管径比一般民用建筑的管径大。
6.2.4 尽量减少积尘点,同时防止排水管道泄漏污染屏障环境。如排水立管穿越屏障环境设施的净化区,则其排水立管应暗装,并且屏障环境设施所在的楼层不应设置检修口。
6.2.5 排水管道可采用建筑排水塑料管、柔性接口机制排水铸铁管等。高压灭菌器排水管道采用金属排水管、耐热塑料管等。
6.2.6 防止不符合洁净要求的地漏污染室内环境。