目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 一般规定
5.1.1 空调系统的划分和空调方式选择应经济合理,并应有利于实验动物设施的消毒、自动控制、节能运行,同时应避免交叉污染。
5.1.2 空调系统的设计应满足人员、动物、动物饲养设备、生物安全柜、高压灭菌器等的污染负荷及热湿负荷的要求。
5.1.3 送、排风系统的设计应满足所用动物饲养设备、生物安全柜等设备的使用条件。隔离器、动物解剖台、独立通风笼具等不应向室内排风。
5.1.4 实验动物设施的房间或区域需单独消毒时,其送、回(排)风支管应安装气密阀门。
5.1.5 空调净化系统宜选用特性曲线比较陡峭的风机。
5.1.6 屏障环境设施和隔离环境设施的动物生产区(动物实验区),应设置备用的送风机和排风机。当风机发生故障时,系统应能保证实验动物设施所需最小换气次数及温湿度要求。
5.1.7 实验动物设施的空调系统应采取节能措施。
5.1.8 实验动物设施过渡季节应满足温湿度要求。
5.1.1 空调系统的划分和空调方式选择应根据工程的实际情况综合考虑。例如:实验动物实验设施中,根据不同实验内容来进行空调系统的划分,以利于节能。又如:实验动物生产设施和实验动物实验设施分别设置空调系统,这主要是因为这两种设施的使用时间不同,实验动物生产设施一般是连续工作的,而实验动物实验设施在未进行实验时,空调系统一般不运行的(除值班风机外)。
5.1.2 实验动物的热湿负荷比较大,应详细计算。实验动物的热负荷可参考表1:
表1 实验动物的热负荷

注:本表摘自加拿大实验动物管理委员会(CCAC)编著的《laboratory animal facilities-characteristics design and development》。
5.1.3 送、排风系统的设计应考虑所用设备的使用条件,包括设备的高度、安装间距、送排风方式等。产生污染气溶胶的设备不应向室内排风是为了防止污染室内环境。
5.1.4 安装气密阀门的作用是防止在消毒时,由于该房间或区域与其他房间共用空调净化系统而污染其他房间。
5.1.5 实验动物设施的空调净化系统,各级过滤器随着使用时间的增加,容尘量逐渐增加,系统阻力也逐渐增加,所需风机的风压也越大。选用风压变化较大时,风量变化较小的风机,可以使净化空调系统的风量变化较小,有利于空调净化系统的风量稳定在一定范围内。也可使用变频风机,保持系统风量的稳定,使风机的电机功率与所需风压相适应,可以降低风机的运行费用。
5.1.6 屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的空调净化系统出现故障时,经济损失比较严重,所以送、排风机应考虑备用并满足温湿度要求。风机的备用方式一般采用空调机组中设置双风机,当送(排)风机出现故障时,备用风机立刻运行。若甲方运行管理到位,当风机出现故障时能及时修复,并且在修复期内,实验动物生产或动物实验基本不受影响的情况下,可不在空调系统中设置备用风机,而在机房备用同型号的风机或风机电机。如果甲方根据自己的实际情况,可以承受风机出现故障情况下的损失,可不备用。
5.1.7 实验动物设施已建工程中全新风系统居多,其能耗比普通空调系统高很多,运行费用巨大。因此,在空调设计时,必须把“节能”作为一个重要条件来考虑,在满足使用功能的条件下,尽可能降低运行费用。
5.1.8 屏障环境设施和隔离环境设施对温湿度的要求较高,如果没有冷热源,过渡季节温湿度很难满足要求,应根据工程实际情况考虑过渡季节冷热源问题。
说明 返回
顶部
- 上一节:5 空调、通风和空气净化
- 下一节:5.2 送风系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 分类和技术指标
- 3.1 实验动物环境设施的分类
- 3.2 实验动物设施的环境指标
- 4 建筑和结构
- 4.1 选址和总平面
- 4.2 建筑布局
- 4.3 建筑构造
- 4.4 结构要求
- 5 空调、通风和空气净化
- 5.1 一般规定
- 5.2 送风系统
- 5.3 排风系统
- 5.4 气流组织
- 5.5 部件与材料
- 6 给水排水
- 6.1 给水
- 6.2 排水
- 7 电气和自控
- 7.1 配电
- 7.2 照明
- 7.3 自控
- 8 消防
- 9 施工要求
- 9.1 一般规定
- 9.2 建筑装饰
- 9.3 空调净化
- 10 检测和验收
- 10.1 工程检测
- 10.2 工程验收
- 附录A 实验动物设施检测记录用表
- 附录B 实验动物设施工程验收项目
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475