19.1 一般规定
19.1.1 体育建筑电气设计应在满足体育建筑功能要求的前提下,通过合理的系统设计和设备配置,对其进行有效、科学的控制与管理,减少能源和资源消耗,提高能源利用率。
19.1.2 体育建筑应结合赛时与赛后不同模式、功能及运营要求等因素,分析研究永久负荷与临时负荷,采用合理的节能措施。
19.1.3 乙级及以上等级体育建筑宜设置分项计量和能源管理系统,并应符合国家相关规定。
19.1.4 电气设计宜选用符合国家现行有关能效标准规定的节能型电气产品。
19.1.2 体育建筑应结合赛时与赛后不同模式、功能及运营要求等因素,分析研究永久负荷与临时负荷,采用合理的节能措施。
19.1.3 乙级及以上等级体育建筑宜设置分项计量和能源管理系统,并应符合国家相关规定。
19.1.4 电气设计宜选用符合国家现行有关能效标准规定的节能型电气产品。
条文说明
19.1.1 节能设计的原则和前提是首先要满足功能要求,不能因为节能而降低功能要求和标准,即满足功能要求的节能才有意义。合理的系统设计和设备配置是电气节能设计的关键。现在社会上有些误区,认为使用节能灯等节能产品就是节能设计,其实系统设计更为重要,季节性、临时性的负荷等的运行和管理都是通过系统设计来实现节能目的的。
19.1.2 体育建筑的负荷变化很大,有比赛或活动时负荷大,平时负荷很小,电气设计时需要研究这些负荷及其使用的特点。本规范第1.0.4、1.0.5、3.1.2、3.3.5、3.4.1等条款就是根据此特点编制而成,以达到节能设计的目的。
19.1.3 2008年,住房和城乡建设部相继颁布了《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》等技术文件,通过安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能。分项能耗是指建筑消耗的各类能源按主要用途划分并进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等。
19.1.4 达不到国家能效标准规定的电气产品是高耗能产品。目前,诸多电气产品已有国家能效标准,一般能效标准有最低能效要求,最低能效指标是强制性的,必须满足。另一指标是节能指标,该指标严于最低能效指标。
19.1.4 达不到国家能效标准规定的电气产品是高耗能产品。目前,诸多电气产品已有国家能效标准,一般能效标准有最低能效要求,最低能效指标是强制性的,必须满足。另一指标是节能指标,该指标严于最低能效指标。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:19 电气节能
- 下一节:19.2 供配电系统节能
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电源
- 3.4 供配电系统
- 3.5 电压选择和电能质量
- 3.6 负荷计算
- 3.7 无功补偿
- 4 配变电所
- 4.1 所址选择
- 4.2 配电变压器选择
- 4.3 主接线及电器选择
- 4.4 配变电所形式和布置
- 5 继电保护及电气测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 继电保护及电气测量
- 5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源
- 6 应急、备用电源
- 6.1 应急、备用柴油发电机组
- 6.2 应急电源装置(EPS)
- 6.3 不间断电源装置(UPS)
- 7 低压配电
- 7.1 低压配电系统
- 7.2 特低电压配电
- 7.3 导体及线缆选择
- 7.4 低压电器的选择
- 7.5 低压配电线路的保护
- 7.6 防火剩余电流动作报警系统
- 8 比赛场地照明
- 8.1 一般规定
- 8.2 照明标准
- 8.3 照明设备
- 8.4 照明附属设施
- 8.5 照明控制
- 9 应急照明及附属用房照明
- 9.1 照明标准
- 9.2 照明质量
- 9.3 照明方式及种类
- 9.4 照明灯具与光源
- 10 常用设备电气装置
- 10.1 一般规定
- 10.2 媒体设备
- 10.3 专用设施系统设备
- 10.4 智能化系统设备
- 10.5 其他
- 11 配电线路布线系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 导管布线和电缆布线
- 11.3 电气竖井布线
- 12 防雷与接地
- 12.1 一般规定
- 12.2 防雷
- 12.3 等电位联结
- 12.4 接地
- 13 设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 火灾自动报警系统
- 13.4 安全技术防范系统
- 14 信息设施系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 信息设施系统
- 15 专用设施系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 信息显示及控制系统
- 15.3 场地扩声系统
- 15.4 计时记分及现场成绩处理系统
- 15.5 竞赛技术统计系统
- 15.6 现场影像采集及回放系统
- 15.7 售检票系统
- 15.8 电视转播和现场评论系统
- 15.9 标准时钟系统
- 15.10 升旗控制系统
- 15.11 比赛设备(集成)管理系统
- 16 信息应用系统
- 17 机房工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 机房设计
- 18 电磁兼容与电磁环境卫生
- 19 电气节能
- 19.1 一般规定
- 19.2 供配电系统节能
- 19.3 照明节能
- 附录A 场地扩声系统的传输频率特性
- A.1 体育馆场地扩声系统的传输频率特性
- A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475