6.3 不间断电源装置(UPS)
6.3.1 体育建筑不间断电源装置(UPS)的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。
6.3.2 体育建筑中的计时记分机房、现场成绩处理机房、信息网络机房等的UPS设置应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定。安全防范机房UPS的设置不宜低于现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174中C级机房的规定。
6.3.3 场地照明用的UPS应符合本规范第6.2.3条的规定。
6.3.2 按工作原理UPS可分为动态式和静态式。动态式UPS是靠交流电驱动交流电动机旋转,带动同轴的交流发电机和惯性飞轮同速旋转,而发电机向负载供电。市电断电或波动时,由惯性飞轮带动发电机,继续向负荷供电,短时间内发电机的输出电压保持稳定;一般而言,市电断电在5秒钟以内动态式UPS可以保证稳定的额定电压,可以满足保存数据信息的要求。从原理上看,动态式UPS实际是旋转式,英文名称rotatory type更准确地说明这一点。
与动态式UPS相对应的是静态式UPS,目前应用最多的就是这类UPS。现在大家所讲的UPS多指静态式UPS。根据供电方式不同,静态式UPS可分为在线式(on-line)、后备式(或称离线式,off-line/back-up)及线上交互式(line-interactive)三类。
- 上一节:6.2 应急电源装置(EPS)
- 下一节:7 低压配电
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电源
- 3.4 供配电系统
- 3.5 电压选择和电能质量
- 3.6 负荷计算
- 3.7 无功补偿
- 4 配变电所
- 4.1 所址选择
- 4.2 配电变压器选择
- 4.3 主接线及电器选择
- 4.4 配变电所形式和布置
- 5 继电保护及电气测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 继电保护及电气测量
- 5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源
- 6 应急、备用电源
- 6.1 应急、备用柴油发电机组
- 6.2 应急电源装置(EPS)
- 6.3 不间断电源装置(UPS)
- 7 低压配电
- 7.1 低压配电系统
- 7.2 特低电压配电
- 7.3 导体及线缆选择
- 7.4 低压电器的选择
- 7.5 低压配电线路的保护
- 7.6 防火剩余电流动作报警系统
- 8 比赛场地照明
- 8.1 一般规定
- 8.2 照明标准
- 8.3 照明设备
- 8.4 照明附属设施
- 8.5 照明控制
- 9 应急照明及附属用房照明
- 9.1 照明标准
- 9.2 照明质量
- 9.3 照明方式及种类
- 9.4 照明灯具与光源
- 10 常用设备电气装置
- 10.1 一般规定
- 10.2 媒体设备
- 10.3 专用设施系统设备
- 10.4 智能化系统设备
- 10.5 其他
- 11 配电线路布线系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 导管布线和电缆布线
- 11.3 电气竖井布线
- 12 防雷与接地
- 12.1 一般规定
- 12.2 防雷
- 12.3 等电位联结
- 12.4 接地
- 13 设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 火灾自动报警系统
- 13.4 安全技术防范系统
- 14 信息设施系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 信息设施系统
- 15 专用设施系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 信息显示及控制系统
- 15.3 场地扩声系统
- 15.4 计时记分及现场成绩处理系统
- 15.5 竞赛技术统计系统
- 15.6 现场影像采集及回放系统
- 15.7 售检票系统
- 15.8 电视转播和现场评论系统
- 15.9 标准时钟系统
- 15.10 升旗控制系统
- 15.11 比赛设备(集成)管理系统
- 16 信息应用系统
- 17 机房工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 机房设计
- 18 电磁兼容与电磁环境卫生
- 19 电气节能
- 19.1 一般规定
- 19.2 供配电系统节能
- 19.3 照明节能
- 附录A 场地扩声系统的传输频率特性
- A.1 体育馆场地扩声系统的传输频率特性
- A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475