13.2 建筑设备监控系统
13.2.1 体育建筑的建筑设备监控系统应对体育建筑中的机电设备进行监测和控制。
13.2.2 体育建筑专用机电设备宜采用自成体系的专用监控系统,实现机电设备的监测和控制,并宜通过通信接口纳入建筑设备监控系统。
13.2.3 体育建筑专用机电设备的监控系统宜根据设备的情况选择配置下列功能:
1 游泳池水处理系统的循环水泵及反冲洗水泵启停控制、运行状态显示、故障报警;阀门组与水泵的联锁及顺序控制,水池温度、pH值、余氯、氧化还原电位(ORP)值、浊度值、臭氧浓度等监测与控制;
2 体育场草坪加热设备的启停控制、运行状态显示、故障报警、温度监测及控制;
3 体育场草坪喷洒设备的启停控制、运行状态显示、故障报警、土壤湿度监测及控制;
4 室内冰场的制冰系统启停控制、运行状态显示、故障报警、顺序控制、机组群控控制、冰面温度监测及控制。
13.2.4 对于甲级和特级体育建筑,建筑设备监控系统宜具有下列功能:
1 室内比赛大厅及观众席的温度、湿度、空气质量监测,体育馆比赛场地的风速监测;
2 贵宾区、运动员区、官员区、媒体区的温度、湿度、空气质量监测。
13.2.5 体育建筑群的建筑设备监控系统宜通过通信网络构建统一的管理平台,并应能集中显示、记录和存储各类信息。
    
      
	13.2.1 体育建筑的建筑设备监控系统的监控范围包括建筑物内常规机电设备和体育专用机电设备的监测和控制,体育建筑中常规机电设备包括冷热源系统、空调与通风系统、给排水系统、变配电系统、公共照明系统、电梯系统等;体育专用系统包括泳池水处理系统、室内冰场的制冰系统、体育场草坪加热和喷洒系统等。
	13.2.2 体育建筑专用机电设备指直接为体育比赛、训练、场地养护等所需的机电设备,如制冰设备、泳池水处理设备、草坪浇灌设备等。体育建筑专用设备对体育赛事的举办至关重要,其监控系统是专用机电设备的重要组成部分,可由专用机电设备一并提供,构成完整的系统。因此建议专用机电设备采用自带成套的专业监控系统。
	    目前体育专用机电设备的监控系统广泛采用计算机作为其监控主机,通过通信接口将专用机电设备运行状态信号传送给建筑设备监控系统,达到建筑设备监控系统作为统一管理平台的功能,有利于T程建设和运营管理。
	    条文中“白成体系”一词来源于《智能建筑设计标准》GB/ T 50314,意为该子系统是机电一体化产品。
	13.2.3 本条规定了专用机电设备监控系统的功能要求。
	
		    1 游泳池水处理系统按其功能可划分成泳池水质处理、泳池水加热和循环系统等部分。条文中ORP(Oxidation-Reduc-tion Potential)值是氧化还原能力电位,表示消毒剂活性的指标,单位mv。用于游泳池水、矿泉水及自来水等的消毒效果。
	
		    4 室内冰场的制冰系统通过控制冰面温度达到控制冰面硬度的目的。一般来说,速滑要求冰面硬度相对较低,冰面较软,冰面温度略高;冰球、花样滑冰等运动项日要求冰面硬度较高,冰面温度相应较低。
	
		13.2.4 比赛大厅、观众席、贵宾区、运动员区、官员区、媒体区等区域是各类受众人群聚集的主要区域。为各类受众人群所在区域的环境舒适度提供监测手段,也可为场馆运营管理人员提高服务和管理水平提供技术手段。
	
		13.2.5 体育建筑群是相关联的有机整体,尤其在承办综合体育赛事时,设置统一的管理平台可以为场馆综合管理提供必要的技术手段。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:13.1 一般规定
 - 下一节:13.3 火灾自动报警系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级
 - 3.3 电源
 - 3.4 供配电系统
 - 3.5 电压选择和电能质量
 - 3.6 负荷计算
 - 3.7 无功补偿
 - 4 配变电所
 - 4.1 所址选择
 - 4.2 配电变压器选择
 - 4.3 主接线及电器选择
 - 4.4 配变电所形式和布置
 - 5 继电保护及电气测量
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 继电保护及电气测量
 - 5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源
 - 6 应急、备用电源
 - 6.1 应急、备用柴油发电机组
 - 6.2 应急电源装置(EPS)
 - 6.3 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 低压配电系统
 - 7.2 特低电压配电
 - 7.3 导体及线缆选择
 - 7.4 低压电器的选择
 - 7.5 低压配电线路的保护
 - 7.6 防火剩余电流动作报警系统
 - 8 比赛场地照明
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 照明标准
 - 8.3 照明设备
 - 8.4 照明附属设施
 - 8.5 照明控制
 - 9 应急照明及附属用房照明
 - 9.1 照明标准
 - 9.2 照明质量
 - 9.3 照明方式及种类
 - 9.4 照明灯具与光源
 - 10 常用设备电气装置
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 媒体设备
 - 10.3 专用设施系统设备
 - 10.4 智能化系统设备
 - 10.5 其他
 - 11 配电线路布线系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 导管布线和电缆布线
 - 11.3 电气竖井布线
 - 12 防雷与接地
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防雷
 - 12.3 等电位联结
 - 12.4 接地
 - 13 设备管理系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 建筑设备监控系统
 - 13.3 火灾自动报警系统
 - 13.4 安全技术防范系统
 - 14 信息设施系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 信息设施系统
 - 15 专用设施系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 信息显示及控制系统
 - 15.3 场地扩声系统
 - 15.4 计时记分及现场成绩处理系统
 - 15.5 竞赛技术统计系统
 - 15.6 现场影像采集及回放系统
 - 15.7 售检票系统
 - 15.8 电视转播和现场评论系统
 - 15.9 标准时钟系统
 - 15.10 升旗控制系统
 - 15.11 比赛设备(集成)管理系统
 - 16 信息应用系统
 - 17 机房工程
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 机房设计
 - 18 电磁兼容与电磁环境卫生
 - 19 电气节能
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 供配电系统节能
 - 19.3 照明节能
 - 附录A 场地扩声系统的传输频率特性
 - A.1 体育馆场地扩声系统的传输频率特性
 - A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475