3.4 供配电系统
3.4.1 综合运动会主体育场不应将开幕式、闭幕式或极少使用的大容量临时负荷纳入永久供配电系统。特级和甲级体育建筑的供配电系统应具有临时电源接入的条件。
3.4.2 特级、甲级体育建筑以及体育建筑群的高压供配电系统应采用放射式为分配变电所供电,高压供配电系统不宜多于两级。
3.4.3 规模较小且位置分散的乙级及以下等级的体育建筑群,可采用环式或树干式供配电系统。
3.4.4 根据不同赛事的要求,体育建筑的供配电系统应具备改造的条件。
3.4.2 特级、甲级体育建筑以及体育建筑群的高压供配电系统应采用放射式为分配变电所供电,高压供配电系统不宜多于两级。
3.4.3 规模较小且位置分散的乙级及以下等级的体育建筑群,可采用环式或树干式供配电系统。
3.4.4 根据不同赛事的要求,体育建筑的供配电系统应具备改造的条件。
条文说明
3.4.1 综合运动会主体育场的开幕式、闭幕式或极少使用的大容量临时负荷的特点是负荷容量大,使用时间短,节目不可复制,供电可靠性要求高,如果将这类负荷纳人到永久供配电系统,会使系统变得很复杂,这些负荷使用结束后系统、设备闲置,造成固定资产投入过大而使用率低下,不利于节能、环保。本条要求特级和甲级体育建筑的供配电系统,需具有临时电源接入的措施,届时这些负荷可以由临时电源供电,形成独立的临时供配电系统。
3.4.2 本条与国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-2009的第4.0.7条和4.0.6条相一致,高压总供配电系统为第一级,放射式至分配变电所形成第二级高压系统。体育建筑中高压供配电系统一般不会多于两级,故本规范有此规定。
3.4.3 本条与国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-2009的第4.0.7条相一致,并结合体育建筑的特点进行了细化。对于“规模较小”的判定,由设计者灵活掌握,需考虑下列主要因素:
1 一个回路总容量不超过其保护和电缆载流量的相关要求;
2 满足电压降的要求。
第3.4.2条和第3.4.3条之外的体育建筑,如乙级体育建筑,当其规模和用电量较大时,由设计者灵活掌握。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.3 电源
- 下一节:3.5 电压选择和电能质量
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电源
- 3.4 供配电系统
- 3.5 电压选择和电能质量
- 3.6 负荷计算
- 3.7 无功补偿
- 4 配变电所
- 4.1 所址选择
- 4.2 配电变压器选择
- 4.3 主接线及电器选择
- 4.4 配变电所形式和布置
- 5 继电保护及电气测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 继电保护及电气测量
- 5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源
- 6 应急、备用电源
- 6.1 应急、备用柴油发电机组
- 6.2 应急电源装置(EPS)
- 6.3 不间断电源装置(UPS)
- 7 低压配电
- 7.1 低压配电系统
- 7.2 特低电压配电
- 7.3 导体及线缆选择
- 7.4 低压电器的选择
- 7.5 低压配电线路的保护
- 7.6 防火剩余电流动作报警系统
- 8 比赛场地照明
- 8.1 一般规定
- 8.2 照明标准
- 8.3 照明设备
- 8.4 照明附属设施
- 8.5 照明控制
- 9 应急照明及附属用房照明
- 9.1 照明标准
- 9.2 照明质量
- 9.3 照明方式及种类
- 9.4 照明灯具与光源
- 10 常用设备电气装置
- 10.1 一般规定
- 10.2 媒体设备
- 10.3 专用设施系统设备
- 10.4 智能化系统设备
- 10.5 其他
- 11 配电线路布线系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 导管布线和电缆布线
- 11.3 电气竖井布线
- 12 防雷与接地
- 12.1 一般规定
- 12.2 防雷
- 12.3 等电位联结
- 12.4 接地
- 13 设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 火灾自动报警系统
- 13.4 安全技术防范系统
- 14 信息设施系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 信息设施系统
- 15 专用设施系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 信息显示及控制系统
- 15.3 场地扩声系统
- 15.4 计时记分及现场成绩处理系统
- 15.5 竞赛技术统计系统
- 15.6 现场影像采集及回放系统
- 15.7 售检票系统
- 15.8 电视转播和现场评论系统
- 15.9 标准时钟系统
- 15.10 升旗控制系统
- 15.11 比赛设备(集成)管理系统
- 16 信息应用系统
- 17 机房工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 机房设计
- 18 电磁兼容与电磁环境卫生
- 19 电气节能
- 19.1 一般规定
- 19.2 供配电系统节能
- 19.3 照明节能
- 附录A 场地扩声系统的传输频率特性
- A.1 体育馆场地扩声系统的传输频率特性
- A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475