4.3 主接线及电器选择
4.3.1 特级和甲级体育建筑中配变电所的高压和低压系统主接线均应采用单母线分段接线形式;乙级及以下等级的宜采用单母线或单母线分段接线形式。体育建筑可根据需要分别设置低压应急母线段和备用母线段。
4.3.2 当由总配变电所以放射式向分配变电所供电时,分配变电所的电源进线开关宜采用能带负荷操作的开关电器,当有继电保护要求时,应采用断路器。
4.3.3 应急母线段和备用母线段应由正常供电电源和应急或备用电源供电,正常供电电源与应急或备用电源之间应采用防止并列运行的措施。当采用自动转换开关电器(ATSE)时,宜选择PC级、三位置、四极、专用的电器,PC级的ATSE应符合现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》GB 14048.11的相关规定。
4.3.1 本条是根据行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008,并结合体育建筑的特点制定的。应急母线段是应急供配电系统的一部分,为应急负荷提供保障;而备用母线段则为体育工艺类负荷、转播类负荷等供电。因此应急母线段和备用母线段需分开设置,此做法在等级较高的体育建筑中经常应用。
4.3.2、4.3.3 这两条是根据行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008、国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009,结合体育建筑的特点制定的。GB 50052的第3.0.9条要求备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。因此,本规范规定可分别设置应急母线段和备用母线段,这样两个系统相互独立。经协商,两个系统的电源可以共用,除此之外,两个系统需严格分开。
行业标准《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》JB/T 10980-2010对TSE的类型有如下定义,有助于对本条的理解:
1 专用的TSE:主体部分是为专用于转换电源而设计的整体型的开关电器;
2 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的TSE;
3 三位置:TSE主触头有三个位置,即“常用位置”、“备用位置”、“断开位置”。
为了满足负荷允许的最大断电时间,ATSE的转换动作时间,需与供配电系统继电保护动作时间相配合,避免ATSE装置连续切换。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 配电变压器选择
- 下一节:4.4 配变电所形式和布置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电源
- 3.4 供配电系统
- 3.5 电压选择和电能质量
- 3.6 负荷计算
- 3.7 无功补偿
- 4 配变电所
- 4.1 所址选择
- 4.2 配电变压器选择
- 4.3 主接线及电器选择
- 4.4 配变电所形式和布置
- 5 继电保护及电气测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 继电保护及电气测量
- 5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源
- 6 应急、备用电源
- 6.1 应急、备用柴油发电机组
- 6.2 应急电源装置(EPS)
- 6.3 不间断电源装置(UPS)
- 7 低压配电
- 7.1 低压配电系统
- 7.2 特低电压配电
- 7.3 导体及线缆选择
- 7.4 低压电器的选择
- 7.5 低压配电线路的保护
- 7.6 防火剩余电流动作报警系统
- 8 比赛场地照明
- 8.1 一般规定
- 8.2 照明标准
- 8.3 照明设备
- 8.4 照明附属设施
- 8.5 照明控制
- 9 应急照明及附属用房照明
- 9.1 照明标准
- 9.2 照明质量
- 9.3 照明方式及种类
- 9.4 照明灯具与光源
- 10 常用设备电气装置
- 10.1 一般规定
- 10.2 媒体设备
- 10.3 专用设施系统设备
- 10.4 智能化系统设备
- 10.5 其他
- 11 配电线路布线系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 导管布线和电缆布线
- 11.3 电气竖井布线
- 12 防雷与接地
- 12.1 一般规定
- 12.2 防雷
- 12.3 等电位联结
- 12.4 接地
- 13 设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 火灾自动报警系统
- 13.4 安全技术防范系统
- 14 信息设施系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 信息设施系统
- 15 专用设施系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 信息显示及控制系统
- 15.3 场地扩声系统
- 15.4 计时记分及现场成绩处理系统
- 15.5 竞赛技术统计系统
- 15.6 现场影像采集及回放系统
- 15.7 售检票系统
- 15.8 电视转播和现场评论系统
- 15.9 标准时钟系统
- 15.10 升旗控制系统
- 15.11 比赛设备(集成)管理系统
- 16 信息应用系统
- 17 机房工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 机房设计
- 18 电磁兼容与电磁环境卫生
- 19 电气节能
- 19.1 一般规定
- 19.2 供配电系统节能
- 19.3 照明节能
- 附录A 场地扩声系统的传输频率特性
- A.1 体育馆场地扩声系统的传输频率特性
- A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475