12.4 接地
12.4.1 体育建筑、体育建筑群应采用TN-S、TN-C-S或TT接地形式,且在同一低压配电系统中宜采用同一接地形式。当全部采用TN系统有困难时,可采用局部TT接地形式。
12.4.2 体育建筑的接地应符合下列规定:
1 防雷接地、保护接地和功能接地应采用共用接地装置;
2 变压器中性点直接接地、经低电阻接地或经消弧线圈接地应采用单独接地导体;
3 电子设备系统信号地、电源地、保护地应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定。
12.4.3 柴油发电机组的接地应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定,并宜为临时柴油发电机组预留接地端子,且该接地端子应可靠接地。当采用公共接地装置时,接地电阻不宜大于1Ω;当柴油发电机组单独接地时,接地电阻不宜大于4Ω。
12.4.4 体育场及其他室外比赛场地,应利用看台形成环形接地。室外比赛场地的灯杆应成组或单独接地,当灯杆距离建筑物较近时,应将灯杆接地体与建筑物防雷接地体可靠连接。
12.4.5 体育建筑的室外照明金属灯杆、配电箱和控制箱的金属箱体等应可靠接地。
12.4.1 热身场地、广场照明等离主体建筑较远的低压配电系统可采用TT接地形式。
12.4.2 变压器的接地导体需满足热稳定要求。体育建筑中常用的(D,yn11)接线组别的配电变压器可以按表14选接地导体。
表14 D,ynl1变压器低压侧中性点接地导体选择


电子设备系统信号地、电源地、保护地需符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第12.7.1条第1款的规定。
12.4.3 体育建筑设计时需与建筑专业协商,预留临时发电机组的位置,并在此位置预留临时发电机组用的接地端子或接地扁钢。
12.4.4 条文中“较近”的含义可按《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第11.3.5条执行。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:12.3 等电位联结
- 下一节:13 设备管理系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电源
- 3.4 供配电系统
- 3.5 电压选择和电能质量
- 3.6 负荷计算
- 3.7 无功补偿
- 4 配变电所
- 4.1 所址选择
- 4.2 配电变压器选择
- 4.3 主接线及电器选择
- 4.4 配变电所形式和布置
- 5 继电保护及电气测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 继电保护及电气测量
- 5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源
- 6 应急、备用电源
- 6.1 应急、备用柴油发电机组
- 6.2 应急电源装置(EPS)
- 6.3 不间断电源装置(UPS)
- 7 低压配电
- 7.1 低压配电系统
- 7.2 特低电压配电
- 7.3 导体及线缆选择
- 7.4 低压电器的选择
- 7.5 低压配电线路的保护
- 7.6 防火剩余电流动作报警系统
- 8 比赛场地照明
- 8.1 一般规定
- 8.2 照明标准
- 8.3 照明设备
- 8.4 照明附属设施
- 8.5 照明控制
- 9 应急照明及附属用房照明
- 9.1 照明标准
- 9.2 照明质量
- 9.3 照明方式及种类
- 9.4 照明灯具与光源
- 10 常用设备电气装置
- 10.1 一般规定
- 10.2 媒体设备
- 10.3 专用设施系统设备
- 10.4 智能化系统设备
- 10.5 其他
- 11 配电线路布线系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 导管布线和电缆布线
- 11.3 电气竖井布线
- 12 防雷与接地
- 12.1 一般规定
- 12.2 防雷
- 12.3 等电位联结
- 12.4 接地
- 13 设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 火灾自动报警系统
- 13.4 安全技术防范系统
- 14 信息设施系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 信息设施系统
- 15 专用设施系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 信息显示及控制系统
- 15.3 场地扩声系统
- 15.4 计时记分及现场成绩处理系统
- 15.5 竞赛技术统计系统
- 15.6 现场影像采集及回放系统
- 15.7 售检票系统
- 15.8 电视转播和现场评论系统
- 15.9 标准时钟系统
- 15.10 升旗控制系统
- 15.11 比赛设备(集成)管理系统
- 16 信息应用系统
- 17 机房工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 机房设计
- 18 电磁兼容与电磁环境卫生
- 19 电气节能
- 19.1 一般规定
- 19.2 供配电系统节能
- 19.3 照明节能
- 附录A 场地扩声系统的传输频率特性
- A.1 体育馆场地扩声系统的传输频率特性
- A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475