11.2 导管布线和电缆布线
11.2.1 体育建筑应根据工艺要求预留引到场地内电源井、弱电信号井的电缆路径和管道,电缆总截面积(包括外护层)不应超过导管内截面积的40%。埋地敷设于室外穿金属导管的线路,应采用管壁厚度不小于2.0mm的金属导管。
11.2.2 电缆在室内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时,不应采用易延燃的外护层。
11.2.3 马道上的电力电缆应采用电缆槽盒敷设,电缆槽盒内电缆的总截面(包括外护层)不应超过电缆线槽内截面的30%。
11.2.4 配电线路布线系统设计时,应兼顾临时线路、系统改造时电缆布线的灵活性,当没有明确要求时,宜放宽电缆托盘、电缆梯架、电缆沟的尺寸。
11.2.1 预留引到场地内电源井、弱电信号井的电缆管道,因其长度较长,所穿线缆会因比赛或活动而有所调整,存在不确定因素,因此预留的管道可适当放大。规范中规定电缆总截面积(包括外护层)不超过导管内截面积的40%。
11.2.2 本条从防火安全角度出发规定了电缆外护层的材料要求。根据《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则》GB/T 2406.1-2008、《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验》GB/T 2406.2-2009、《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》GB/T 8924-2005等标准的规定,材料的燃烧性能(行为)用氧指数测定。氧指数(oxygen index,简称OI)是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数表示。因此,氧指数越高,表示材料需要更多的氧气才能燃烧,也就是该材料不易燃烧;相反,氧指数越低表示该材料越容易燃烧。
采用不同材料的外护层,电缆的防火性能也不同,表13列举部分示例供参考。
11.2.3 某体育场由于电缆槽盒规格较小,槽盒内电缆密度过高,在2008年奥运会足球小组赛时出现电缆过度发热而引起断路器跳闸。另一方面,体育建筑在重大赛事或活动时,临时用电设备线路经常会借用马道上的槽盒,因此,马道上的槽盒需预留一些空间,这样可以解决重大赛事或活动时槽盒内电缆密度过高问题,保证供电的可靠性。
表13 不同外护层材料的电缆防火性能

查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:11.1 一般规定
- 下一节:11.3 电气竖井布线
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电源
- 3.4 供配电系统
- 3.5 电压选择和电能质量
- 3.6 负荷计算
- 3.7 无功补偿
- 4 配变电所
- 4.1 所址选择
- 4.2 配电变压器选择
- 4.3 主接线及电器选择
- 4.4 配变电所形式和布置
- 5 继电保护及电气测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 继电保护及电气测量
- 5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源
- 6 应急、备用电源
- 6.1 应急、备用柴油发电机组
- 6.2 应急电源装置(EPS)
- 6.3 不间断电源装置(UPS)
- 7 低压配电
- 7.1 低压配电系统
- 7.2 特低电压配电
- 7.3 导体及线缆选择
- 7.4 低压电器的选择
- 7.5 低压配电线路的保护
- 7.6 防火剩余电流动作报警系统
- 8 比赛场地照明
- 8.1 一般规定
- 8.2 照明标准
- 8.3 照明设备
- 8.4 照明附属设施
- 8.5 照明控制
- 9 应急照明及附属用房照明
- 9.1 照明标准
- 9.2 照明质量
- 9.3 照明方式及种类
- 9.4 照明灯具与光源
- 10 常用设备电气装置
- 10.1 一般规定
- 10.2 媒体设备
- 10.3 专用设施系统设备
- 10.4 智能化系统设备
- 10.5 其他
- 11 配电线路布线系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 导管布线和电缆布线
- 11.3 电气竖井布线
- 12 防雷与接地
- 12.1 一般规定
- 12.2 防雷
- 12.3 等电位联结
- 12.4 接地
- 13 设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 火灾自动报警系统
- 13.4 安全技术防范系统
- 14 信息设施系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 信息设施系统
- 15 专用设施系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 信息显示及控制系统
- 15.3 场地扩声系统
- 15.4 计时记分及现场成绩处理系统
- 15.5 竞赛技术统计系统
- 15.6 现场影像采集及回放系统
- 15.7 售检票系统
- 15.8 电视转播和现场评论系统
- 15.9 标准时钟系统
- 15.10 升旗控制系统
- 15.11 比赛设备(集成)管理系统
- 16 信息应用系统
- 17 机房工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 机房设计
- 18 电磁兼容与电磁环境卫生
- 19 电气节能
- 19.1 一般规定
- 19.2 供配电系统节能
- 19.3 照明节能
- 附录A 场地扩声系统的传输频率特性
- A.1 体育馆场地扩声系统的传输频率特性
- A.2 体育场场地扩声系统的传输频率特性
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475