12.2 结构
	12.2.1 永久建(构)筑物的设计使用年限应为50年。
	12.2.2 建筑结构安全等级应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的规定。
	12.2.3 建(构)筑物的抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定。
	12.2.4 建筑物屋面活荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》GB 51006的规定。
	12.2.5 建筑物楼面均布活荷载标准值应按实际情况采用,且不应小于表12.2.5的荷载规定。
	
		
	
		表12.2.5 建筑物楼面均布活荷载标准值(kN/m2)
		
	12.2.6平台的均布活荷载标准值应按实际情况采用,且不应小于表12.2.6的荷载规定。
	
		表12.2.6 平台均布活荷载标准值(kN/m2)
	
		12.2.7 钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C25,预应力混凝土构件不应低于C35,素混凝土构件不应低于C20(垫层除外)。混凝土的耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。
	
		12.2.8 混凝土结构的钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定,钢结构的钢材应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。
	
		12.2.9 砌体结构中的砌体、钢筋、连接件等的耐久性设计应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定。
	
		12.2.10 受腐蚀性介质作用的建(构)筑物的混凝土、钢材、砌体材料应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定。抗震结构的混凝土、钢材、砌体材料应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定。
	12.2.11 框架平台的设计宜符合下列规定:
	    1 宜采用现浇钢筋混凝土结构或钢结构;
	    2 甲、乙类工艺设备框架平台,宜设2个通向地面的梯子;长度小于8m的甲类设备框架平台或长度小于15m的乙类设备框架平台,可设1个梯子;
	    3 相邻平台根据疏散要求可设走桥相通。
	12.2.12 塔平台的设计宜符合下列规定:
	    1 塔平台宜采用钢结构,净宽不应小于0.8m;
	    2 上下层平台的净空不宜小于2.2m,塔人孔中心线高出平台宜为0.6m~1.0m。
	
		12.2.13 爬梯、栏杆的设置应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053的规定。
	
		12.2.14 室外结构的钢质铺板宜采用热浸锌钢格栅板,在寒冷地区应采用热浸锌钢格栅板。
	
		12.2.15 放空火炬塔架、尾气烟囱塔架、管架宜采用钢结构。
	
		12.2.16 放空火炬塔架、尾气烟囱塔架设计宜符合现行行业标准《石油化工排气筒和火炬塔架设计规范》SH/T 3029的规定。
	
		12.2.17 钢管架设计应符合现行行业标准《油气厂站钢管架结构设计规范》SY/T 7039的规定。
	
		12.2.18 冷换设备基础根据受力情况采用混凝土或钢筋混凝土结构,应符合现行行业标准《石油化工冷换设备和容器基础设计规范》SH/T 3058的规定;支承在钢框架平台上的宜采用钢支座。
	
		12.2.19 圆筒(柱)式塔基础设计应符合现行行业标准《石油化工塔型设备基础设计规范》SH/T 3030的规定。
		
			12.2.20 动力机器基础设计应符合现行国家标准《动力机器基础设计规范》GB 50040的规定。
		
			12.2.21 污水池、污水坑等可能受腐蚀性介质影响处,应采用现浇钢筋混凝土,混凝土强度等级不应低于C30,抗渗等级不应小于P8,坑池内壁宜涂刷防渗、防腐涂料。
		
			12.2.22 钢结构的桁架、梁、柱等重要受力钢构件不应采用冷弯薄壁型钢,不宜采用格构式钢结构;构件截面选择时,腐蚀裕量宜取1mm~2mm。
		
			12.2.23 钢结构应涂刷耐酸腐蚀的涂料;火炬塔架顶部不小于10m范围内,应同时考虑高温和腐蚀的影响。
		
			12.2.24 构筑物的防火要求应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的规定。
		
			12.2.25 装置区内的建(构)筑物防渗设计应符合现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934的规定。
			 
	条文说明
    
	12.2.5、12.2.6 这两条是根据建(构)筑物的使用功能,参照现行国家标准《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》GB 51006制定的。
	12.2.11 本条是对框架平台的设计要求:
	
		    1 现浇钢筋混凝土框架结构,具有整体性好和便于防护的优点,没有钢埋件和装配节点可能形成的薄弱环节,因此其耐久性相对较好,耐火性能优于钢结构。钢框架布置灵活,施工方便,也可以采用,但应考虑防火、防腐措施。
	
		    2 本款考虑安全疏散要求,根据现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183—2004第6.10.7条制定。
		
			12.2.14 本条是考虑操作人员的安全、冬季防滑的要求而制定的。
		
			12.2.21 考虑净化厂污水池、污水坑的防渗、防腐要求制定本条。净化厂水池设计可按现行行业标准《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》SH/T 3132的要求执行。
		
			12.2.22 钢结构构件的形式,对结构的腐蚀速度影响很大。薄壁型钢的壁较薄,稍有腐蚀对承载力影响较大;格构式结构杆件的截面较小,缀条、缀板较多,表面积大,不利于防腐。
		
			12.2.23 本条根据天然气净化厂的腐蚀情况,参考现行行业标准《石油化工排气筒和火炬塔架设计规范》SH/T 3029—2014中第11.2节制定。
			 
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:12.1 建筑
 - 下一节:13 供暖通风与空气调节
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂址选择
 - 5 总平面布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 生产区的布置
 - 5.3 辅助生产区及火炬区的布置
 - 5.4 厂前区的布置
 - 5.5 仓库区及装卸设施的布置
 - 5.6 围墙大门的布置
 - 6 工艺装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 工艺方法及参数选用
 - 6.3 设备的工艺设计
 - 6.4 装置设备及管道布置
 - 7 辅助生产设施
 - 7.1 硫黄成型、包装和储存
 - 7.2 火炬及放空系统
 - 7.3 燃料气系统
 - 8 公用工程
 - 8.1 给排水及消防
 - 8.2 供热
 - 8.3 供配电
 - 8.4 通信
 - 9 仪表与自动控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 仪表控制系统设计
 - 9.3 计算机控制系统
 - 10 设备及管道组件
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 选材
 - 10.3 设计与制造
 - 11 防腐与绝热
 - 11.1 防腐
 - 11.2 绝热
 - 12 建筑与结构
 - 12.1 建筑
 - 12.2 结构
 - 13 供暖通风与空气调节
 - 14 道路
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475