7.3 燃料气系统
7.3.1 天然气净化厂所需的燃料气,宜使用本厂或所在油气田的低压天然气。
    
      
	7.3.2 天然气净化厂应设置专用的燃料气系统,统一供应全厂的燃料气。在某些设备所需燃料气质量要求较高,厂内燃料气系统所提供燃料气质量不能满足要求且用量较大时,宜在全厂燃料气系统外单独设置燃料气系统为其供气。
	7.3.3 燃料气、燃料气配气管网的设计应符合下列规定:
1 天然气净化厂内应纳入燃料气系统的低压气,均应接入燃料气管网,不得就地或就近接至用气设备;
1 天然气净化厂内应纳入燃料气系统的低压气,均应接入燃料气管网,不得就地或就近接至用气设备;
	    2 燃料气配气管网宜按照枝状设计;
	    3 燃料气配气管网的操作压力不宜大于0.5MPa;
	    4 燃料气管网应有压力控制或调节手段;
	    5 有凝液的燃料气管网的始端应设分离器,并应有排液和防冻措施;
	    6 燃料气管网的始端应设安全泄放和计量设施;
	    7 当工业用燃料气的气质符合生活用气标准时,生活用燃料气可由天然气净化厂燃料气管网接出,但应单独设置调压设备和计量仪表。
条文说明
    7.3.1 天然气净化厂自用燃料气首先使用本厂或工厂所在油气田的低压气,这是根据节能的原则规定的。天然气净化厂总有些低压气,如醇胺脱硫的闪蒸气。另外,在一个气田内,各气井的压力会随着开采时间或产层的深浅而变化,总有低压气井首先出现。因此,在气田集输系统的规划和建设中除考虑低压气增压外输之外,将这些低压气优先用于本地区是合理的。加之天然气净化厂燃料气中的硫化氢可以比管输气硫化氢含量略高,利用低压气可降低天然气净化厂运行费用。
7.3.2 天然气净化厂中建立完整的燃料气供应系统,是安全生产和节约燃料的有力措施,尤其是在净化厂使用所在气田的低压气作为燃料时,设置完整的燃料气系统,对凝液分离、安全、调压都是非常必要的。
7.3.2 天然气净化厂中建立完整的燃料气供应系统,是安全生产和节约燃料的有力措施,尤其是在净化厂使用所在气田的低压气作为燃料时,设置完整的燃料气系统,对凝液分离、安全、调压都是非常必要的。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 火炬及放空系统
 - 下一节:8 公用工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂址选择
 - 5 总平面布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 生产区的布置
 - 5.3 辅助生产区及火炬区的布置
 - 5.4 厂前区的布置
 - 5.5 仓库区及装卸设施的布置
 - 5.6 围墙大门的布置
 - 6 工艺装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 工艺方法及参数选用
 - 6.3 设备的工艺设计
 - 6.4 装置设备及管道布置
 - 7 辅助生产设施
 - 7.1 硫黄成型、包装和储存
 - 7.2 火炬及放空系统
 - 7.3 燃料气系统
 - 8 公用工程
 - 8.1 给排水及消防
 - 8.2 供热
 - 8.3 供配电
 - 8.4 通信
 - 9 仪表与自动控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 仪表控制系统设计
 - 9.3 计算机控制系统
 - 10 设备及管道组件
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 选材
 - 10.3 设计与制造
 - 11 防腐与绝热
 - 11.1 防腐
 - 11.2 绝热
 - 12 建筑与结构
 - 12.1 建筑
 - 12.2 结构
 - 13 供暖通风与空气调节
 - 14 道路
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475