9.3 计算机控制系统
9.3.1 天然气净化厂计算机控制系统设计宜与油气田内部集输及净化天然气外输的计算机控制系统相互兼顾、协调一致。
    
      
	9.3.2 天然气净化厂宜设置基本过程控制系统(BPCS)、安全仪表系统(SIS)和火气系统(FGS)。SIS应根据安全仪表的功能要求以及确定的安全完整性等级进行设计。
	9.3.3 具有独立操作运行功能的成套工艺装置和设备,宜设置独立的控制系统,且应将运行状态、报警信号上传至全厂计算机控制系统。
	9.3.4 BPCS的处理器、通信模块及电源应1:1冗余配置,调节控制回路模拟输入、输出模板宜冗余配置。
	9.3.5 操作员工作站数量应根据处理规模、功能需求等因素确定。SIS工程师工作站宜独立设置,FGS工程师工作站可兼做操作员工作站。
	9.3.6 计算机控制系统供电应采用不间断电源(UPS)供电,UPS电池后备时间在UPS额定负荷下不应小于1h。
条文说明
    9.3.1 天然气净化厂是油气田内部集输和净化天然气外输的中间环节,其计算机控制系统应能与上下游装置计算机控制系统有效通信,且应相互兼顾、协调一致,避免或减少事故情况下的天然气截断、放空。
	9.3.2 SIS的安全完整性等级认证需遵循IEC 61508和IEC 61511。